Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 22 okt 2011 21:13
af mejeristen
Til gulvvarmen i mit kommende værksted skal jeg have fat i en shunt.
Men hvilken ??

Den skal kun trække gulvvarmen i det ene rum ~ 25 kvadratmeter hvad og hvordan
har set på nettet men ikke fundet noget medmindre det kar kostet 2K eller mere
nogen forslag eneste krav er at den kan trække den ene streng og at jeg kan regulere rumtemp!
Og så behøvs det ikke koste 2-3000 gulerødder vil godt nøjes med det halve i kartofler icon_cheesygrin.gif

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 22 okt 2011 22:05
af abn
Jeg tror jeg ville vælge en returventil. Ved godt det ikke er den optimale løsning, men hvis det kun er et værksted, så kunne jeg godt leve med det.

I vores stue har jeg monteret en minishunt. Kostede omkring 1500, men det var også for et par år siden. Stuen er på 40 m2.

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 22 okt 2011 22:21
af pelle
mejeristen » 22 Oct 2011, 21:13 skrev:Til gulvvarmen i mit kommende værksted skal jeg have fat i en shunt.
Men hvilken ??

Den skal kun trække gulvvarmen i det ene rum ~ 25 kvadratmeter hvad og hvordan
har set på nettet men ikke fundet noget medmindre det kar kostet 2K eller mere
nogen forslag eneste krav er at den kan trække den ene streng og at jeg kan regulere rumtemp!
Og så behøvs det ikke koste 2-3000 gulerødder vil godt nøjes med det halve i kartofler icon_cheesygrin.gif
jamen.Er den shunt nødvendig. Hvad med bare at sætte en reguleringshane og returventil på slangen og lave en "grund temp" gulvvarme og måske evt. en radiator til at styre rumtemp med. Så du hurtig kan løfte temp,når du er i værkstedet. Sårn en god brugt radiator. :)
Det er jo godtnok ikke sådan man gør mere. Men, det var da en nem og billig måde. Du kan jo altid lave det om..

Hov.. Ser nu abn har skrevet noget nær det samme..

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 22 okt 2011 23:47
af klinten
Jeg ved godt at det bestemt ikke er den korrekte måde at lave tingene på, men jeg har kammerat der har lavet gulvvarme i et meget lille badeværelse, (< 2 m2) Han har sat en FJVR ventil både på frem og retur, så har han bedre styr over vandtemperaturen. Det som shunten gør er jo at sørge for at vandet ikke er for varmt, det kan en FJVR i returen alene vel ikke klare. Den vil jo bare sørge for meget stor afkøling og meget lille flow, men fremløbet af stadig for varmt. Så jeg kan egentlig godt se ideen i det som han har gjort.

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 23 okt 2011 08:42
af hati
Jeg har en returventil liggende - pb sendt

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 23 okt 2011 09:47
af mejeristen
har selv tænkt på en retur ventil, men men men !!

1. jeg har en ret svingende fremløbstemp ( 60 -85 grd).
2. har en returventil på mit badeværelsesgulv ( 6 kvadratmeter) --> hvilket giver en del justeringer på ventilen i takt med stigende/faldende udetemp.
3. Og så har jeg desværre lidt langt fra cirk.pumpe til værkstedet (22meter 2 x 25mm Pre.isoleret pex + 68-70 meter gulvvarmepex rør)
og iflg. min vvs er det lige på grænsen til hvad pumpen kan!

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 23 okt 2011 09:52
af mejeristen
hati » 23 Oct 2011, 08:42 skrev:Jeg har en returventil liggende - pb sendt
Øh til mig??

Har ikke modtaget PB

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 23 okt 2011 12:18
af hati
ja det troede jeg - forsøger igen!

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 23 okt 2011 13:10
af levi
Jeg ville vælge en 1 kreds minishunt med trådløs styring, - det er helt klart den bedste løsning :)

Shunt til gulvvarme ??!?!?

: 23 okt 2011 19:39
af mejeristen
Trådløs styrring, er det nu nødvendigt?! når nu shunten kommer til at sidde i lokalet der skal varmes op?