Scotte 10 kw montage

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
webjoe
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 88
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Kontakt:

Scotte 10 kw montage

Indlæg af webjoe »

Jeg har modtaget mit nye pillefyr og har renoveret mit fyrrum, så nu skal jeg i gang med at installere fyret her i weekenden... Jeg har dog lige to spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med...
Det første er at jeg synes jeg efter hånden har set at rigtige mange trykekspansion beholdere sidder under sikkedersventilen. Den hvor der er monteret et manometer, udlufning og sikkerhedsventil, men er det et krav at sikkerheds ventilen skal sidde øverst i installationen?
Det Andet er omkring flowmåleren som skal på returen, men er det meningen den skal sidde inden for shunt kredsen som man ser på nogle diagrammer eller må den godt sidde bag ved shunt kredsen?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Scotte 10 kw montage

Indlæg af pille bruger »

webjoe » 20 Oct 2011, 20:52 skrev:Jeg har modtaget mit nye pillefyr og har renoveret mit fyrrum, så nu skal jeg i gang med at installere fyret her i weekenden... Jeg har dog lige to spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe mig med...
Det første er at jeg synes jeg efter hånden har set at rigtige mange trykekspansion beholdere sidder under sikkedersventilen. Den hvor der er monteret et manometer, udlufning og sikkerhedsventil, men er det et krav at sikkerheds ventilen skal sidde øverst i installationen?
Det Andet er omkring flowmåleren som skal på returen, men er det meningen den skal sidde inden for shunt kredsen som man ser på nogle diagrammer eller må den godt sidde bag ved shunt kredsen?
Kig her:
http://scotte.dk/product.asp?product=144
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
webjoe
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 88
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Kontakt:

Scotte 10 kw montage

Indlæg af webjoe »

Men er det et krav at sikkerhedsventilen skal sidde over... Og vil det påvirke flowmåler at den sidder uden for shunt kredsen?
Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

Scotte 10 kw montage

Indlæg af klinten »

Jeg tror bestemt ikke at det er et krav at sikkerhedsaggregatet sidder over exp. beholderen, men det giver ofte sig selv da exp. beholderen har gevind i toppen og sikkerhedsaggregatet har i bunden.

Ang. flowmåler, så må den gerne sidde uden for shunten, men så skal din returtemp. føler også sidde uden for shunten, ellers regner styringen en forkert effekt ud.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
levi

Scotte 10 kw montage

Indlæg af levi »

klinten » 20 Oct 2011, 21:47 skrev:Jeg tror bestemt ikke at det er et krav at sikkerhedsaggregatet sidder over exp. beholderen, men det giver ofte sig selv da exp. beholderen har gevind i toppen og sikkerhedsaggregatet har i bunden.

Ang. flowmåler, så må den gerne sidde uden for shunten, men så skal din returtemp. føler også sidde uden for shunten, ellers regner styringen en forkert effekt ud.
Flowmåleren SKAL sidde uden for shunten, - og ligeså returtemp. føleren, - man gider jo ikke måle hvor meget shunten sender igennem kedlen, - det er effekten ud i anlægget der er interessant :great:

En sikkerhedsventil må monteres hvor på anlægget man ønsker det, - dog må der ikke være nogen form for kontraventiler eller afspærringsventiler imellem sikkerhedsventilen og kedlen.

Den mest naturlige placering er på fremløbet lige efter kedlen, - så er man sikker på der ikke er nogen form for afspærring etc. imellem kedel og sikkerhedsventil :great:

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

Scotte 10 kw montage

Indlæg af klinten »

Levi, vil du så mene at Fer (og mig) er helt galt på den i denne tråd?
viewtopic.php?f=51&t=11664
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
levi

Scotte 10 kw montage

Indlæg af levi »

klinten » 20 Oct 2011, 21:54 skrev:Levi, vil du så mene at Fer (og mig) er helt galt på den i denne tråd?
viewtopic.php?f=51&t=11664
Simon jeg orker ikke at læse 3 sider indlæg, - sorry :oops:
webjoe
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 88
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Kontakt:

Scotte 10 kw montage

Indlæg af webjoe »

Ok tak for svar... Og det. Duer ikke at vende tryk ekspansions beholderen på hovedet... Altså så gevind kommer til at pege nedad?
levi

Scotte 10 kw montage

Indlæg af levi »

webjoe » 20 Oct 2011, 21:58 skrev:Ok tak for svar... Og det. Duer ikke at vende tryk ekspansions beholderen på hovedet... Altså så gevind kommer til at pege nedad?
Jo det må man faktisk godt, - men faglighedsmæssigt vender man den normalt omvendt :great:
Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
13
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang

Scotte 10 kw montage

Indlæg af klinten »

Simon jeg orker ikke at læse 3 sider indlæg, - sorry :oops:
Det er så i orden. Uden at vi skal for meget OT. Så kommer vi frem til at det er lige meget om du måler energi før eller efter shunten.

Webjoe.. Monter flowmåler og returtemp efter shunten, så er der ingen tvivl.
Senest rettet af klinten 20 okt 2011 22:02, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Besvar