Indlæg af webjoe »

Tak for svar levi... Synes også det gav mest mening man ikke måler flow inden for shunt ventilen

webjoe
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 88
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Kontakt:

Scotte 10 kw montage

Indlæg af webjoe »

I morgen tager jeg nok lige et billede af setupet inden det bliver skruet op... Så kan det jo være der er nogle kloge hoveder der har nogle indskydelser...
levi

Scotte 10 kw montage

Indlæg af levi »

webjoe » 20 Oct 2011, 22:09 skrev:I morgen tager jeg nok lige et billede af setupet inden det bliver skruet op... Så kan det jo være der er nogle kloge hoveder der har nogle indskydelser...
I morgen er det fredag, - der er vi fulde og så gider vi ikke snakke pillefyr :lol:
Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange

Scotte 10 kw montage

Indlæg af thoken »

levi » 20 Oct 2011, 22:12 skrev: I morgen er det fredag, - der er vi fulde og så gider vi ikke snakke pillefyr :lol:

Hej!
Ja, men det passer jo helt fint, så har han hele weekend til at blive færdig med at montere, og på mandag er alle her ved at være ædru igen, og så er vi klar til at kigge på billeder og kritisere icon_cheesygrin.gif

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
levi

Scotte 10 kw montage

Indlæg af levi »

thoken » 20 Oct 2011, 22:24 skrev:
Hej!
Ja, men det passer jo helt fint, så har han hele weekend til at blive færdig med at montere, og på mandag er alle her ved at være ædru igen, og så er vi klar til at kigge på billeder og kritisere icon_cheesygrin.gif

mvh thoken
Nå ja :great:

webjoe
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 88
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Kontakt:

Scotte 10 kw montage

Indlæg af webjoe »

Ja det lyder jo som en god ide ;o)
Men de folk som jeg har til at hjælpe mig i weekenden vil da helt sikkert også have nogle kolde øl i gennem forløbet...
Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
15
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange

Scotte 10 kw montage

Indlæg af Ollii »

webjoe » 21 Oct 2011, 10:08 skrev:Ja det lyder jo som en god ide ;o)
Men de folk som jeg har til at hjælpe mig i weekenden vil da helt sikkert også have nogle kolde øl i gennem forløbet...
Husk at begrænse det til fyret er på plads. :great:
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.
webjoe
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 88
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Kontakt:

Scotte 10 kw montage

Indlæg af webjoe »

Vi fik bakset det meste af fyret sammen i går, og kedlen var faktisk nemmere at flytte rundt med end jeg havde regnet med
så i løbet af par timer tror jeg vi er færdig med at skrue det sammen ovre i fyrrummet...
bagefter venter der så bare en åben ekspansions beholder som skal væk fra husets loft :|
Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
13
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang

Scotte 10 kw montage

Indlæg af Fer »

Det betyder ikke en pind om din flowmåler sider inden eller uden for shunten, hvis din returtemperatur bare sidder korrekt.

Jeg vil mene at det mest rigtige faktisk ville være at flowmåler sidder så tæt på kedlen som muligt. Da man så får alle tab med. Det er dog mere teori end praksis :)

Det ekstra flow der opstår ved at sætte den inden for shunten, kompenseres af den højere retur temperatur. Ser man bort fra det strålingstab der er fra rørene, vil en energimåling inden og uden for shunten give præcis det samme.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Scotte 10 kw montage

Indlæg af triumph »

webjoe » 20 Oct 2011, 21:17 skrev:Men er det et krav at sikkerhedsventilen skal sidde over... Og vil det påvirke flowmåler at den sidder uden for shunt kredsen?
Sikkerhedsventilen skal side på rør i toppen af kedel, da kedel ellers skal tømmes for vand før damp kommer ud. (skorstensfejeren bad mig flytte min :oops: )