Side 1 af 1

60 gr.returvand til kedel

: 28 jun 2007 08:49
af hoejbenn
Jeg er så kommet i luften med mit ny anlæg (Scotte/Dor) foreløbig fyrer jeg dog kun med brikketer, da jeg ikke er færdig med pilletanken. Jeg har problemer med blandingsvandet, der skal sørge for at der er 60 gr. ved tilløb. Systemet er 2-strengs "1" rør, og cirkulationspumpen er Alfa Pro der sidder på tilløb. Umiddelbart efter fraløb på kedelen er der et "1/2" rør 700 mm. Til tilløbrøret lige før kedelen. Det styres af en Danfoss radiatorventil med fjernføler på det koldeste sted på røret. Problemet er, at det varme vand ikke når tilløbsstrengen, der er ca. 20gr. forskel. jeg har fjernet termostaten så der er fuld skrue, resultatet er det samme. Pumpen kører på fabriksindstillingen 8 w. Når jeg skruer op for effekten feks. 21 w indsnævres forskellen til 10 gr. Jeg har mistanke til Danfoss ventildelen, der er en utroligt lille genmengang, måske 4mm, og så det lille flow der er i rørene. Nogen der har en ide?
MVH
Steen

: 28 jun 2007 13:23
af multimek
hej
Kan du ikke lige knipse et billed af hvordan det ser ud !
jeg har en mistanke´om hvad der er galt men det er tit lidt nemmere hvis man også kan se problemet i billed form

: 28 jun 2007 13:38
af hoejbenn
Hej Per
Min datter er på ferie---med mit kamera. Jeg forsøger mig som tegner :?
Steen

: 28 jun 2007 14:19
af hoejbenn

: 28 jun 2007 16:47
af Momme
Du skal have ventiles returløb om på den ande side af pumpen

: 28 jun 2007 17:23
af multimek
Hej
Ja det var lige arkurat den fejl jeg havde regnet med der var sket, det er en klassiker du er langt fra den eneste der har lavet den ! men ville godt lige se det pr. billet eller som du så fint har tegnet, ventilens returside skal side før pumpens fremløbs side ! (som momme siger) hvis du på et tidspunkt skulde finde på at montere punpen på fremløbs siden skal baypasset side efter pumpen (retur siden) l

: 28 jun 2007 19:13
af hoejbenn
Øhh- nu er jeg lidt tungt opfattende, sådan her?? [img]http://www.imageshock.eu/img_small/kedel2.jpg[/img]

: 28 jun 2007 19:24
af Brian B
Hej
ja for så trækker pumpen igennem ventilen, såden sidder min det er bare en 3 vejs ravi

: 28 jun 2007 19:54
af hoejbenn
Jeg siger tak for svarene, det er dejligt at kunne få hjælp her


Steen

: 28 jun 2007 20:04
af multimek
Hej steen
Ingen årsag ! vi er her jo alle for at hjælpe og lære af hinanden :) hvis man ikke kan lære noget nyt ind i mellem er der noget rive galt :D