60 gr.returvand til kedel
-
- Stoker V
- 17
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
60 gr.returvand til kedel
Jeg er så kommet i luften med mit ny anlæg (Scotte/Dor) foreløbig fyrer jeg dog kun med brikketer, da jeg ikke er færdig med pilletanken. Jeg har problemer med blandingsvandet, der skal sørge for at der er 60 gr. ved tilløb. Systemet er 2-strengs "1" rør, og cirkulationspumpen er Alfa Pro der sidder på tilløb. Umiddelbart efter fraløb på kedelen er der et "1/2" rør 700 mm. Til tilløbrøret lige før kedelen. Det styres af en Danfoss radiatorventil med fjernføler på det koldeste sted på røret. Problemet er, at det varme vand ikke når tilløbsstrengen, der er ca. 20gr. forskel. jeg har fjernet termostaten så der er fuld skrue, resultatet er det samme. Pumpen kører på fabriksindstillingen 8 w. Når jeg skruer op for effekten feks. 21 w indsnævres forskellen til 10 gr. Jeg har mistanke til Danfoss ventildelen, der er en utroligt lille genmengang, måske 4mm, og så det lille flow der er i rørene. Nogen der har en ide?
MVH
Steen
MVH
Steen
- multimek
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 492
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
hej
Kan du ikke lige knipse et billed af hvordan det ser ud !
jeg har en mistanke´om hvad der er galt men det er tit lidt nemmere hvis man også kan se problemet i billed form
Kan du ikke lige knipse et billed af hvordan det ser ud !
jeg har en mistanke´om hvad der er galt men det er tit lidt nemmere hvis man også kan se problemet i billed form
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
-
- Stoker V
- 17
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
- Momme
- Stoker VIII
- 17
- Indlæg: 318
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- multimek
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 492
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej
Ja det var lige arkurat den fejl jeg havde regnet med der var sket, det er en klassiker du er langt fra den eneste der har lavet den ! men ville godt lige se det pr. billet eller som du så fint har tegnet, ventilens returside skal side før pumpens fremløbs side ! (som momme siger) hvis du på et tidspunkt skulde finde på at montere punpen på fremløbs siden skal baypasset side efter pumpen (retur siden) l
Ja det var lige arkurat den fejl jeg havde regnet med der var sket, det er en klassiker du er langt fra den eneste der har lavet den ! men ville godt lige se det pr. billet eller som du så fint har tegnet, ventilens returside skal side før pumpens fremløbs side ! (som momme siger) hvis du på et tidspunkt skulde finde på at montere punpen på fremløbs siden skal baypasset side efter pumpen (retur siden) l
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
-
- Stoker V
- 17
- Indlæg: 152
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
Øhh- nu er jeg lidt tungt opfattende, sådan her?? [img]http://www.imageshock.eu/img_small/kedel2.jpg[/img]
- Brian B
- Stoker XV
- 17
- Indlæg: 1051
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- multimek
- Stoker X
- 17
- Indlæg: 492
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej steen
Ingen årsag ! vi er her jo alle for at hjælpe og lære af hinanden hvis man ikke kan lære noget nyt ind i mellem er der noget rive galt
Ingen årsag ! vi er her jo alle for at hjælpe og lære af hinanden hvis man ikke kan lære noget nyt ind i mellem er der noget rive galt
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum