VVB - knapper

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
calle

VVB - knapper

Indlæg af calle »

Min combivandvarmer har en knap, som skal stå på el eller centralvarme. Hvorfor det ? "Styrkeknappen" drejer jeg jo alligevel på 0, når jeg slukker fyret. Der kommer forøvrigt lys i termostatindikatoren, hvis jeg drejer på "styrkeknappen", uanset om der er valgt el eller centralvarme ????

Venlig hilsen

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

VVB - knapper

Indlæg af Flemmingth »

Når drejeknappen står på EL, tænder/slukker termostaten for el-varmelegemet i VVB.
Når drejeknappen står på CENTRALVARME, tænder/slukker termostaten en kontakt som bruges til cirk.pumpe eller magnetventil.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
calle

VVB - knapper

Indlæg af calle »

OK. Så udnytter jeg slet ikke min Metros muligheder.

Tak for svar.

Venlig hilsen
Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
12
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

VVB - knapper

Indlæg af steinmeier »

det med at den kan styre magnet ventil eller pumpe kræver vel at det er til sluttet??
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

VVB - knapper

Indlæg af Bigfoot »

calle » 14 Oct 2011, 19:56 skrev:OK. Så udnytter jeg slet ikke min Metros muligheder.

Tak for svar.

Venlig hilsen
hvis du har en metro kombibeholder, så er den knap kun en afbryder til varmelegemet... er knappen inde, så har du temperaturskalaen til at vælge hvornår legemet skal stoppe med at varme.
Er knappen ude, er tanken sådan set slukket. Så laver den ikke en skid.
Så er det din egen kedelvarme som bruges til at varme den op, hvis det da er sluttet korrekt til :lol:
Du kan også have eldelen slået til, selvom du kører på centralvarme, så varmes den meget hurtigere op, men det er ikke værd at tale om, og koster bare en formue i strøm samtidig med.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

VVB - knapper

Indlæg af Flemmingth »

Nu skal I lige snakke om det samme :wink:
Det Calle snakker om er omskifter nr. 6 på el-diagrammet.
Det Bigfoot snakker om er kontakt nr. 3 på el-diagrammet.

Hvis man tilslutter cirk.pumpe eller magnetventil (230 V) til tilslutning nr. 7 og stiller omskifter nr. 6 på pos. 2 (centralvarme), vil termostaten i VVB starte cirk.pumpe/åbne magnetventil hvis temp. er for lav og stoppe/lukke . . . . , når temp. er OK.
:oops: Edit: Kræver selvfølgelig at der er minimum 230 V tilsluttet nr. 1

Hvis der ellers er tale om de nævnte typer: 622C, 644C og 605C.
MetroVVB.pdf
(57.2 KiB) Downloadet 67 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

VVB - knapper

Indlæg af Bigfoot »

Flemmingth » 21 Oct 2011, 16:22 skrev:Nu skal I lige snakke om det samme :wink:
Det Calle snakker om er omskifter nr. 6 på el-diagrammet.
Det Bigfoot snakker om er kontakt nr. 3 på el-diagrammet.

Hvis man tilslutter cirk.pumpe eller magnetventil (230 V) til tilslutning nr. 7 og stiller omskifter nr. 6 på pos. 2 (centralvarme), vil termostaten i VVB starte cirk.pumpe/åbne magnetventil hvis temp. er for lav og stoppe/lukke . . . . , når temp. er OK.
:oops: Edit: Kræver selvfølgelig at der er minimum 230 V tilsluttet nr. 1

Hvis der ellers er tale om de nævnte typer: 622C, 644C og 605C.
MetroVVB.pdf
nu er jeg forvirret.... sådan en metro har jo kun en trykknap og en drejeskive.... eller findes der andre udgaver også???
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
12
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

VVB - knapper

Indlæg af steinmeier »

hvad slags magnet ventil vil være tjenestelig??
jeg har en returtemperatur ventil sidende på min varmtvandsbeholder men vil gerne have muligheden for at lukke af for vvb når der ikke er brug for varmt vand og den kun åbner når der er behov. det er en metro af typen 644c
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Brugeravatar
KristianVilhelm
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 480
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange

VVB - knapper

Indlæg af KristianVilhelm »

På mit system satte min smed en honeywell 3 vejs ventil på, således min vandbeholder først slipper varmen forbi når den er opvarmet.

Ifølge ham var den det eneste rigtige, koster dog en mindre formue kan jeg se

Besvar