Tryk på Trykekspansion anlæg
Jeg er snart ved at være færdig med opsætning af mit Scotte pillefyr.
Og jeg skal have trykekspansion på.
Hvordan skal jeg sætte tryk på systemet?
med kompressor eller anden metode
og hvor er det best at sætte tryk på?
på beholder med autoventilen i bund eller skal det være på påfyldingstudsen?
og hvor meget tryk.
jeg har købt en 25 l beholder og 2.5 bar sikkerhedsventil
Og jeg skal have trykekspansion på.
Hvordan skal jeg sætte tryk på systemet?
med kompressor eller anden metode
og hvor er det best at sætte tryk på?
på beholder med autoventilen i bund eller skal det være på påfyldingstudsen?
og hvor meget tryk.
jeg har købt en 25 l beholder og 2.5 bar sikkerhedsventil
Scotte Blackstar 10kw
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 333
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Tryk på Trykekspansion anlæg
trykket bliver lavet når du fylder vand på, din ekspansion skulle gerne være med at fortryk på når den er ny.
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Tryk på Trykekspansion anlæg
Et godt råd er at fylde på langsomt, så er der større chance for at få flyttet luftboblerne med op i toppen af systemet, og forhåbenligt ud af en aut. udlufter.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
- Offie
- Stoker III
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Tryk på Trykekspansion anlæg
Ja et fortryllet på 1.5
Scotte Blackstar 10kw
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Tryk på Trykekspansion anlæg
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
/John
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
/John
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3371
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 198 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Tryk på Trykekspansion anlæg
Tommelfingerreglen for dimensionering af trykekspansionsbeholdere i centralvarmeanlæg er at beholderens "pålydende" størrelse skal være 10% af det samlede anlægsvolumen.
Vandets reelle udvidelse er sikkert under 5%, men da en trykekspansionsbeholder ikke bliver mere end måske halvt fuld, før anlægstrykket når 2,5 bar, som er det typiske åbn ingstryk for sikkerhedsventilen i et centralvarmeanlæg, skal beholderstørrelsen vælges ud fra de nævnte 10%.
I praksis kan man, i anlæg med buffer nøjes med at tage hensyn til bufferens volumen, som udgør langt størstedelen af anlæggets vandvolumen.
Dit fortryk skal være 0,5 bar + 0,1 bar x anlæggets højde, så er du godt kørende.
Vandets reelle udvidelse er sikkert under 5%, men da en trykekspansionsbeholder ikke bliver mere end måske halvt fuld, før anlægstrykket når 2,5 bar, som er det typiske åbn ingstryk for sikkerhedsventilen i et centralvarmeanlæg, skal beholderstørrelsen vælges ud fra de nævnte 10%.
I praksis kan man, i anlæg med buffer nøjes med at tage hensyn til bufferens volumen, som udgør langt størstedelen af anlæggets vandvolumen.
Dit fortryk skal være 0,5 bar + 0,1 bar x anlæggets højde, så er du godt kørende.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Tryk på Trykekspansion anlæg
hvor har du fået det info om fortryk?, det lyder forkert at en installation i et alm 2 plans hus med 3 meter højdeforskel skal have et fortryk på 0,5+0,1=0,6bar*3m=1,8bar. Et så højt fortryk giver ikke meget arbejdsområde inden en alm 2,5bar sikkerhedsventil åbner.BWJ » 10 Oct 2011, 16:42 skrev:Tommelfingerreglen for dimensionering af trykekspansionsbeholdere i centralvarmeanlæg er at beholderens "pålydende" størrelse skal være 10% af det samlede anlægsvolumen.
Vandets reelle udvidelse er sikkert under 5%, men da en trykekspansionsbeholder ikke bliver mere end måske halvt fuld, før anlægstrykket når 2,5 bar, som er det typiske åbn ingstryk for sikkerhedsventilen i et centralvarmeanlæg, skal beholderstørrelsen vælges ud fra de nævnte 10%.
I praksis kan man, i anlæg med buffer nøjes med at tage hensyn til bufferens volumen, som udgør langt størstedelen af anlæggets vandvolumen.
Dit fortryk skal være 0,5 bar + 0,1 bar x anlæggets højde, så er du godt kørende.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Tryk på Trykekspansion anlæg
Den kan jeg opklare, det skyldes at indenfor matematikken er gangetegnet stærkere end plus og minus, - så i hans lille formel står der faktisk en parantes omkring " 0,1 bar * anlæggets højde". Den er blot underforstået, da det altid gælder.
Så resultatet af regnestykket er 0,5 bar + (0,1 bar/m * 3 m) = 0,8 bar
Så resultatet af regnestykket er 0,5 bar + (0,1 bar/m * 3 m) = 0,8 bar
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
- Offie
- Stoker III
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Tryk på Trykekspansion anlæg
Så ved en højde forskel på 5 m skal jeg ligge på 1 bar
Scotte Blackstar 10kw
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Tryk på Trykekspansion anlæg
jeg mener at den formel bwj kom med giver et for højt fortryk. Som skrevet er det statiske tryk + 0,1 bar tilstrækkeligt som fortryk. Men du må selvfølgelig gøre som du vil.
/john