Side 1 af 1

åben exp. til aut. udluftning

: 03 okt 2011 18:24
af klinten
Jeg har lige fået afmonteret den gamle åbne exp. Beholder som sad på loftet, efter meget sved og råben.. :-) jeg har både en frem og retur deroppe, burde jeg sætte en aut. Udlufter på begge 2, eller bare på det ene rør og proppe det andet af?

åben exp. til aut. udluftning

: 03 okt 2011 18:40
af Havmand
hmm... Har du fået trykeksp. istedet ?

Hvis ja, ville jeg sætte aut. udlufter i fyrrum, da man så nemmere vil opdage om denne bliver utæt.

åben exp. til aut. udluftning

: 03 okt 2011 18:56
af John Skov Jensen
Hvis både din retur og dit fremløb har det højeste punkt der hvor du nævner skal du selvfølgelig montere udluftere der, på begge strenge forståes.
Det er ikke nemt at udlufte et system hvis udlufteren ikke sidder øverst oppe
Det bedste er en 1L luftpotte oven på hver af strengene, oven på luftpotterne monteres et tee og så en 90 graders bøjning i begge ender af tee`et pegende opad. Oven på dem en aut udlufter i den ene og en fingerskrue i den anden. Så har du en bulletproof løsning.

/John

åben exp. til aut. udluftning

: 03 okt 2011 18:57
af klinten
Ja jeg har fået tryk exp. I stedet, og der sidder skam også aut. Udluftere i fyrrummet. Loftet er jo det højeste sted i installationen, så luften vil søge derop. Desuden kan jeg jo se på mine manometre om jeg skulle tabe tryk.

åben exp. til aut. udluftning

: 03 okt 2011 18:59
af klinten
Hvad kan en luftpotte og hvorfor fingreskruerne? Er det fordi man ikke kan stole på aut. Udlufterne?

åben exp. til aut. udluftning

: 03 okt 2011 19:20
af John Skov Jensen
En luftpotte en blot en lille beholder med en halvtomme muffe i top og bund. Virker fantastisk sammen med udluftere, også selv om en aut udlufter evt skulle hænge lidt da der kan være virkelig mange luftbobler i en 1l luftpotte.

/john

åben exp. til aut. udluftning

: 03 okt 2011 21:10
af kadett 76
hvis din fremløb og retur sidder i et loftrum hvor der kan komme frost ville jeg korte rørene op og montere de automatiske luftudladere lige under loft, du har jo ingen cirkulation i de 2 rør mere, så er der ingen frostfare og du kan se hvis de bliver utætte og spænde den lille "hat" på toppen så de holder tæt indtil de udskiftes (udlufter så heller ikke med "hatten" spændt men hellere det end vand på gulvet) en luftpotte er altid en god ide under en autoudlufter, hvis der sidder en autoudlufter på fremløb tæt på kedel og kedelen kommer op og koge er der stor chance for den går i stykker pga varmen, men med potte er der ikke direkte cirk under luftudlader og dermed ikke så høj temp, samtidig er en luftpotte eminent til at fange små luftbobler som kan suse forbi en alm aut luftudlader og larme, disse små bobler vil på ingen måde chikanere systemet før de samler sig med flere og bliver store, og så kan luftudladeren godt tage dem, de er bare trælse at høre på, så en luftpotte er en rigtig god ide under en aut udlufter men ikke et must