Hej
Jeg er ved og montere en tm 3005 på min hjemmebyggede stoker af
ældre dato som pt er relæ styret.
Men den driller lidt omk kedeltemp
jeg brugt bare den der sidder i kedlen men så skriver den bare 97 gr.
og går i pause.
er det en speciel føler ?
som den her nr 431200112
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24
håber nogen gider og give et fif
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
? vedr TM3005
-
- Stoker III
- Indlæg: 68
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
? vedr TM3005
er den her så ok ved du det ?deeredriver » 02 Oct 2011, 21:42 skrev:Føleren som skal bruges er en ntc, det er den samme som bruges til TM3006.
http://dk.rs-online.com/web/p/products/4388477/
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
-
- Stoker III
- Indlæg: 68
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
? vedr TM3005
Det vil jeg mene. Til 3005 brugte man en som denne her:http://www.vishay.com/docs/29066/29066.pdf Umiddelbart ser det ud til at data er nogenlunde ens