Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 11 sep 2011 14:35
af Offie
Jamen jeg siger tak for information, så ved jeg hvad jeg skal bestille

ekstra ekspansionsbeholder?

: 19 okt 2011 23:34
af foxterrier
Hej gruppe.

Ekspansionsbeholderen placering, tidligere på loftet i vores stuehus, da vandsystemet gik igennem vores gamle fyr. - faktisk havde vi 2 beholder 1 ved stokeren og 1 på loftet i stuehuset.
Vi har nu fået gulvvarme i en del af huset ( klinker), og Ekspansionsbeholder placering, er nu 1 m. over stoker, - MEN dette er for lavt da så vi har ingen varme i vores håndklæde tørre og fylder jeg vand på anlægget løber det ud på gulvet i fyrrummet. Mit spørgsmål kan jeg sætte en slange på hvor vandet nu render ud og som kan tåle det varme radiator vand, og føre den igennem loftet og videre til 2 meter rustfrit tommesrør, hvorpå jeg sætter en isoleret ekspansionsbeholder ??? Hvor stor beholder skal jeg købe ?
Håber i har tid til at besvare, da jeg skal købe disse ting i morgen…

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 00:15
af pelle
Tom_AT » 11 Sep 2011, 14:05 skrev:Jamen ja, ved det skam godt. Min egen ekspansionsbeholder er da heller ikke oppe omkring de 8%.

Men kigger man i BTV 32 står de 8% nævnt ved manuelt fyret anlæg.
Smider lige tallene her. som i ser er vand tungest ved 4 gr og lettest ved 99 gr.. Altså ca. 4 % udvidelse . :great:


0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 00:21
af Albert
De 8 % er krav fra arbejdstilsynet.

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 01:21
af Tom_AT
Albert » 20 Oct 2011, 00:21 skrev:De 8 % er krav fra arbejdstilsynet.

Oplys mig :-)
Hvad har arbejdstilsynet at gøre med centralvarmeanlæg ?

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 06:31
af Albert
Temmelig meget :shock:

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 08:38
af Bigfoot
nu sidder jeg så her og tænker.... hvilket anlæg kræver mest vand? radiatorer eller gulvvarme?
Jeg har 85kvm gulvvarme, og resten er med nogle store radiatorer...

mit anlæg er kun med en 14 liters ekspantion, altså lukket ekspantion... er den så for lille????

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 11:00
af Flemmingth
Radiatorernes vandindhold må kunne slås op på fabr. hjemmeside.
100 meter ø20mm PEX rør indeholder ca. 20 liter vand.

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 13:48
af John Skov Jensen
Bigfoot » 20 Oct 2011, 08:38 skrev:nu sidder jeg så her og tænker.... hvilket anlæg kræver mest vand? radiatorer eller gulvvarme?
Jeg har 85kvm gulvvarme, og resten er med nogle store radiatorer...

mit anlæg er kun med en 14 liters ekspantion, altså lukket ekspantion... er den så for lille????
Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nok

/John

Størrelse på ekspansionsbeholder?

: 20 okt 2011 13:50
af Bigfoot
John Skov Jensen » 20 Oct 2011, 13:48 skrev: Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nok

/John
ved et koldt anlæg ligger jeg på 0.6 bar, ved fuldt opvarmet til 78 grader, så ligger det på 1.5 bar.
Så en stigning på 0.9 bar ca...