Side 1 af 4

Åben ekspansionsbeholder

: 08 sep 2011 22:32
af pejle
Hej Forum,

Skal lige have bekræftet at ekspansionsbeholderen er "bare" en tønde.

Kan jeg så tage en "rigtig" ekspansionsbeholder og ligge den ned - har lidt problemer med højden i fyrrummet i forhold til akku tankene. Men det vil kunne løses ved at tage eksp. beholderen og montere rører fra kedelen mod den ene af de to sideudgange og proppe den anden af.

Nu til det som er det lidt tvivlsomme - nu sidder bund eller top udgangen jo midt på disse tanke - kan jeg lave overløbet således at jeg løfter en sløjfe op til højden på beholderen, hvor jeg så sætter et t-stykke for at undgå hævert mekanismen.

Se vedhæftet.
Ekspansionsbeholder.pdf
(85.81 KiB) Downloadet 855 gange
Hvis det giver problemer med at vandet i beholderen iltes kan der jo laves et hul i min top af tanken.

Ser frem til jeres svar.

Lars

Ekspansionsbeholder

: 08 sep 2011 22:37
af pejle
Hej igen

Hvis der er nogen som har gode ideer til "montering" / opstilling af beholderen enten på væg eller i loft så hører jeg da også gerne om det :-)

-Lars

Åben ekspansionsbeholder

: 08 sep 2011 22:51
af Tom_AT
Det kan du sagtens gøre.
Jeg bruger en gammel kappe-VVB som ekspansionsbeholder. Den ligger også ned, og er så placeret helt oppe under tagrygningen over mit fyrrum.

Alt afhængig af hvordan dit loft set ud kan du jo altid hænge din ekspansion op i Patentbånd. Hvis altså du kan få det hele monteret forsvarligt.

Hvad angår iltning af vandet. Så kan du jo altid, når du har fået al luft ud af vandet osv. påfyldte en liter madolie i ekspansionen. Så ligger det sig som en hinde oven på vandet og det kommer ikke ilt til. Ved ikke om det virker i praksis. Bare noget jeg har fået fortalt :-)

Åben ekspansionsbeholder

: 09 sep 2011 09:55
af Ernst Drastrup
Som du har tegnet dit system, så kan du kun udnytte en lille smule over halvdelen af beholdervolumen.

Du kan få samme beholder til at rumme mere, når du monterer den på normal vis, så kan du få overløbsrøret højere op.
Som du har tegnet det, så udnyttes den øverste halvdel af beholderen jo ikke.

En ekspansionsbeholder skal kunne rumme 4 % af anlæggets totale vandindhold.

Der er mange måder på at tilkoble sådan en beholder på.
Rigtig mange v.v.s.sere monterer den nu om dage med "varmelås".
Det vil sige, at beholderen forbliver kold, selv om kedlen kører på 85 grader.

"Stigerøret" som også kaldes sikkerhedsledningen skal altid gå opad til øverste punkt, dette rør må ikke dykke nedad nogen steder på vej op til øverste punkt.

Jeg finder lige et par diagrammer og lægger ind.
Diagram af Bent Hymøller ændret til bog.doc
(34.5 KiB) Downloadet 830 gange
Diagram til Tonni Madsen. 13. Juli 2010.doc
(31.5 KiB) Downloadet 617 gange
Her er lidt forskellige diagrammer, som du kan skele lidt til, når du skal til at strikke dit anlæg sammen.


Ideen med at putte en lille smule olie ind oven på vandspejlet i ekspansionsbeholderen er en god ide.
God arbejdslyst.

Der er meget mere at læse om varmeanlæg i den bog jeg har skrevet om emnet.

Åben ekspansionsbeholder

: 09 sep 2011 10:09
af pejle
Tak for svarende.

Jeg må så nok sige jeg ikke helt forstår det du siger med 50% af beholderen kun benyttes, når jeg netop har overløbet sløjfet op - så det når toppen af beholderen.

Hvis jeg laver et hul i "min" top af beholderen til luften i beholderens top, vil vandet så ikke stå lige højt i overløbet som i beholdern?

Jeg har noteret mig ideen om varmelåsen og olien.

Angående de 4% har jeg regnet med 8% da det er en fastbrændselskedel med akku tank. Det med den liggende tank er for at undgå enten mindre akku tank(e) eller at skulle have flere små ekspansionsbeholdere.

Alt. til det hele er at få en smed til at lave en fladere tank i den rette størrelse.

mvh
Lars

Åben ekspansionsbeholder

: 09 sep 2011 11:02
af Ernst Drastrup
Nå, - jeg havde ikke opdaget, at du vil lave et hul i toppen af beholderen.

Når du gør det, så vil den selvfølgelig blive udnyttet i sin fulde størrelse.

Så vil det godt nok virke efter hensigten.

Åben ekspansionsbeholder

: 09 sep 2011 11:32
af Tom_AT
@Pejle
Hvis du vil lave et hul, så var det måske en ide at svejse en 3/4" muffe på, så du har mulighed for at lave et overløb der.

Åben ekspansionsbeholder

: 09 sep 2011 11:49
af kongsted
Ernst Drastrup » 09 Sep 2011, 09:55 skrev:...
Det vil sige, at beholderen forbliver kold, selv om kedlen kører på 85 grader.
...
Kan der ikke bliver problemer med at eks. beholderen så fryser?

//Kongsted

Åben ekspansionsbeholder

: 09 sep 2011 11:51
af Tom_AT
Det afhænger jo af hvor beholderen placeres.
Hvis den skal være i fyrrummet er det intet problem. Men for mit vedkommende, hvor den er placeret 4 meter over fyrrummet, oppe under tagrygningen, så er det et problem. Så jeg har ført lidt varme derop, og isoleret skidtet ret godt :-)

Åben ekspansionsbeholder

: 09 sep 2011 11:57
af kongsted
Tom_AT » 09 Sep 2011, 11:51 skrev:Det afhænger jo af hvor beholderen placeres.
Hvis den skal være i fyrrummet er det intet problem. Men for mit vedkommende, hvor den er placeret 4 meter over fyrrummet, oppe under tagrygningen, så er det et problem. Så jeg har ført lidt varme derop, og isoleret skidtet ret godt :-)
Har du lavet cirkulation til beholderen? evt. med en hane, for at begrænse flowet?

//Kongsted