Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 687
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Indlæg af hahomi » 02 sep 2011 22:47

Hej.
Har et måske dumt spørgsmål, men kan man tage føleren af en elektrisk termostat og forbinde tråden direkte til den eksisterende tråd der er i kedelen?
Er noget ked af at skulle skille rørene ad og dermed aftapning af vand, for at få monteret et dykrør til en elektrisk termostat til styring af cirkulationspumpe.
MVH
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Indlæg af pelle » 03 sep 2011 00:19

hahomi » 02 Sep 2011, 22:47 skrev:Hej.
Har et måske dumt spørgsmål, men kan man tage føleren af en elektrisk termostat og forbinde tråden direkte til den eksisterende tråd der er i kedelen?
Er noget ked af at skulle skille rørene ad og dermed aftapning af vand, for at få monteret et dykrør til en elektrisk termostat til styring af cirkulationspumpe.
MVH
Hardy
Du kan sætte føleren uden på røret. Noget alutape omkring og isolering uden på..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 687
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Indlæg af hahomi » 03 sep 2011 07:22

Hej Pelle.

Tak for svaret og løsningen hjælper også rigtig meget, men det ville alligevel være bedre, hvis man kunne forbinde de 2 "tråde".

Mit spørgsmål er nu: Kan man forbinde de 2 kobbertråde og få samme resultat på begge instumenter? Hvis man kan, skal man så pille føleren af den ene? :roll:

Når jeg nu har installeret termostaten, vil der jo ske det at cirkulationspumpen vil starte og slukke nogen gange, da jeg har en kedeltemperatur på 60 grader, vil jeg starte pumpen ved 60 grader og lade den slukke ved 50 eller 55 grader. Mit spørgsmål er nu, kan pumpen holde til de mange start/sluk, der må være når fyret starter op ?

mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.

kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 212
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Indlæg af kadett 76 » 03 sep 2011 11:28

nej modstanden vil ikke passe hvis du forbinder de 2 følere, derved vil du få fejlvisning på begge, det virker fint at sætte den nye føler uden på røret, tæt på kedel og så isolere omkring, ja pumpen kan fint holde, min kører med samme system og det virker fint

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 687
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Indlæg af hahomi » 03 sep 2011 12:59

Tak for de gode og forståelige svar, så er det bare at komme igang new24
Vælg dine kampe med omhu.


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Indlæg af pelle » 03 sep 2011 13:04

hahomi » 03 Sep 2011, 12:59 skrev:Tak for de gode og forståelige svar, så er det bare at komme igang new24
Jo. for det har ikke så meget at sige, hvor den sidder. Det var selv. perfekt i et dyk rør. så virker den hurtigt og præcist. Men uden på røret vil det måske dreje sig om et minut længere inden den går i gang og den vil vise et par grader mindre end vand temp..Men, det retter man ind..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
hahomi
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 687
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang

ELEKTRISK TERMOSTAT, forbindelse af føler

Indlæg af hahomi » 09 sep 2011 01:28

kadett 76 » 03 Sep 2011, 11:28 skrev:nej modstanden vil ikke passe hvis du forbinder de 2 følere, derved vil du få fejlvisning på begge, det virker fint at sætte den nye føler uden på røret, tæt på kedel og så isolere omkring, ja pumpen kan fint holde, min kører med samme system og det virker fint
Så er den sat på, jeg nøjes faktisk med at lægge føleren ind mellem kedel og isolering. Det ser ud til at funge :) Nemt og uden prob. Mange tak for hjælpen :great:
Vælg dine kampe med omhu.