Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:33
af Miccim
Hej gutter og gutinder (hvis de da findes herinde) icon_cheesygrin.gif

Kan denne opstilling fa min kedel godkendes?

På sikkerhedsventilen kommer ekspansionsbeholderen.

I enderne går det over i 28mm løgstør rør.

De ekstra haner er til min oliefyr, som backup, og er klar over der skal ekspansion og sikkerhedsventil på her også.

Hvad siger i til det? :great:

Mvh. Michael

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:40
af Keld
Går ud fra at rød er fremløb og blå er retur, hvor sider pumpen? Er papkasserne kedlen? Hvorfor montere flere ekspentisionsbeholdere på samme anlæg? Er der en varmevæksler imellem?

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:41
af Emborg41
Hej

Husk pumpen skal inden for shuntkredsen.

Hvorfor vil du ikke have den samme ekspansion beholder til begge fyr.


Peter

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:42
af Miccim
Hejsa.

Ja farverne angiver frem og tilbageløbet. Ja papkasserne er kedlen...

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:43
af Miccim
Skal den ikke sidde på sikkerhedsventilen da? Ekspansionsbeholderen?

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:49
af Keld
Så kom der gang i svarene hva! man kan ikke nå at skrive noget før der er flere svar forand en Pumpen skal ind på kedelkredsen, plasering af ekspantionnsbeholderen er uafhængigt af sikkerhedsventilen, som kan plaseres så det er nemt at lave et rør til et afløb.

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:51
af Miccim
Ja det gik sku stærkt. :)

Så sætter jeg ekspansionsbeholderen efter ventilerne.

Flytter pumpen ind efter shunten sådan at den pumper ind i kedlen.


Så burde det være godkendt? :)

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:52
af levi
Miccim » 29 Mar 2011, 18:33 skrev:Hej gutter og gutinder (hvis de da findes herinde) icon_cheesygrin.gif

Kan denne opstilling fa min kedel godkendes?

På sikkerhedsventilen kommer ekspansionsbeholderen.

I enderne går det over i 28mm løgstør rør.

De ekstra haner er til min oliefyr, som backup, og er klar over der skal ekspansion og sikkerhedsventil på her også.

Hvad siger i til det? :great:

Mvh. Michael
Husk selvudlufteren på sikkerhedsarmaturet skal sidde lodret, - ellers virker den ikke :)

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:53
af Miccim
Hej Levi.

Det vidste jeg godt men tak for råddet.

Re: Billede af rørføring ved keddel, er det ok?

: 29 mar 2011 18:55
af Emborg41
Husk ingen mulighed for afspærring mellem kedel og ekspantion


Peter