Hej
Jeg skal til at kigge lidt på min vvb og have den lavet med en 2vejs motorventil eller magnetventil så jeg ikke afkøler den om natten når akk bliver koldere.
Hvad er forskellen på disse 2 ventiler og hvad er bedst at bruge?
Det er forøvrigt denne her som den skal kobles sammen med
http://www.conrad.com/TOWITEK-DIFFEREN. ... 62_2408005
Moterventil vs magnetventil
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Moterventil vs magnetventil
En magnetventil bruger altid strøm mens den er aktiveret, nogle motorventiler bruger kun strøm når de skifter stilling.
Så jeg ville vælge en motorventil.
Jeg har selv en del motorventiler, og dem der står og bruger strøm når de er aktiverede bliver skiftet til den mere sparsomlige type.
/John
Så jeg ville vælge en motorventil.
Jeg har selv en del motorventiler, og dem der står og bruger strøm når de er aktiverede bliver skiftet til den mere sparsomlige type.
/John
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Moterventil vs magnetventil
Tja hvordan styrer du dem så? De fleste styringer incl den han linker til virker jo ved at den holder et relæ trukket i den tid hvor ventilen skal være aktiveret, hvordan virker de motorventiler du nævner?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Moterventil vs magnetventil
dem jeg har der kun bruger strøm når de aktiveres hedder honeywell. De får en permanent fase og nul. En fase på et tredje ben aktiverer ventilen. Men ventilen forbliver i sin position hvis alt strøm fjernes f.eks ved at tage stikket af.
/John
/John
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Moterventil vs magnetventil
Okay altså: når der bliver påført spænding på det 3.ben så skifter ventilen stilling og bliver der indtil spændingen forsvinder fra ben 3 Som så får den til at skifte tilbage til hvile tilstand, altså skal den kobles som en "normal" motorventil, men i modsætning til normalt, så kræver den ingen strøm for at forblive aktiveret, men tilgengæld for at skifte stilling, altså vil den ikke lukke ved evt strømafbrydelse så evt selv cirkulering kan tømme vvb... Er det korrekt forstået?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Moterventil vs magnetventil
Rigtigt forståetZarge » 27 Mar 2011, 20:37 skrev:Okay altså: når der bliver påført spænding på det 3.ben så skifter ventilen stilling og bliver der indtil spændingen forsvinder fra ben 3 Som så får den til at skifte tilbage til hvile tilstand, altså skal den kobles som en "normal" motorventil, men i modsætning til normalt, så kræver den ingen strøm for at forblive aktiveret, men tilgengæld for at skifte stilling, altså vil den ikke lukke ved evt strømafbrydelse så evt selv cirkulering kan tømme vvb... Er det korrekt forstået?
/John