sammen kobling af 3 Akk.tanke

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3402
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: sammen kobling af 3 Akk.tanke

Indlæg af pelle »

Altså, du kan vælge mellem serie eller parrallelt sammenkobling. Du kan ikke blande de to systemer til henholdsvis kedelkreds og centralvarmekreds.
Flemmingth har helt ret. Det er enten det ene system på begge kredse eller den anden system på begge kredse..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
MMEK
Stoker I
Stoker I
14
Indlæg: 12
Tilmeldt: 22 sep 2009 01:41
Mit fyr: woody ver6.67-opop h418/Atmos 25/ sol
Areal: 300
Brændsel: 6mm piller+træ
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: 4652 Hårlev 12km syd for Køge (sjælland)

sammen kobling af 3 Akk.tanke

Indlæg af MMEK »

Sol-Pille-brænde.jpg
Jeg har tænkt mig at gøre det på denne måde. ja jeg ved at der mangler lidt ventiler hist og her men nu var det bare opsætningen af tanke og fyr !!!
P.s Der er spiraler i top og bund af alle tanke
lilleClaus
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 22
Tilmeldt: 03 sep 2010 21:15

sammen kobling af 3 Akk.tanke

Indlæg af lilleClaus »

Hvorfor på den måde?

Er der åben ekspansion til dit brændefyr og lukket til pillefyret?

Er tanken er at pille fyret først skal give varme til VVB (tank 1) og radiatorkredsen. Og at radiatorkredsen ikke skal tage varme fra VVB?

Besvar