Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Jeg er efterhånden godt og grundig træt af den "gamle" styring på min JA-stoker selv om den bare er 2 års tid gammel. Den har jo kun pausefyring og kun 1 effektrin.
Den går ofte ud (lav røgtemp).
JA-stoker fik den da også kun godkendt med en nyere 2-trins modulering. I denne stund er der ved at blive udviklet endnu en styring med 8 trins modulering.
Jeg har fået den tanke at jeg vil overveje at skifte styring med PC interface evt med iltstyring, hvis det kan svare sig når jeg kun regner med at brænde træpiller. Spørgsmålet er bare hvilken!
1) Scotte er jo ret billig og har fået et rigtigt flot interface med version 6.x. Spørgsmålet er bare om den er afhængig af at have en scotte/woody brænder på for at fungere!
Der er mange erfaringer at trække på herinde!
2) TM3006 er jo bredt anvendt og der er mange erfaringer at trække på herinde!
3) TM3007, videreudviklingen af TM3006. Er den at foretrække over TM3006?
Ulempen er naturligvis at den ikke er så udbredt som TM3006.
4) Få den nyere JA-styring. Den er ikke så avanceret, som de førnævnte styringer, men på plussiden må det nævnes at der burde kunne opnås en samlet godkendelse af Tasso US3+JA-stoker og dermed er der (lovlig) mulighed for at sælge sættet om det skulle blive aktuelt.
Den går ofte ud (lav røgtemp).
JA-stoker fik den da også kun godkendt med en nyere 2-trins modulering. I denne stund er der ved at blive udviklet endnu en styring med 8 trins modulering.
Jeg har fået den tanke at jeg vil overveje at skifte styring med PC interface evt med iltstyring, hvis det kan svare sig når jeg kun regner med at brænde træpiller. Spørgsmålet er bare hvilken!
1) Scotte er jo ret billig og har fået et rigtigt flot interface med version 6.x. Spørgsmålet er bare om den er afhængig af at have en scotte/woody brænder på for at fungere!
Der er mange erfaringer at trække på herinde!
2) TM3006 er jo bredt anvendt og der er mange erfaringer at trække på herinde!
3) TM3007, videreudviklingen af TM3006. Er den at foretrække over TM3006?
Ulempen er naturligvis at den ikke er så udbredt som TM3006.
4) Få den nyere JA-styring. Den er ikke så avanceret, som de førnævnte styringer, men på plussiden må det nævnes at der burde kunne opnås en samlet godkendelse af Tasso US3+JA-stoker og dermed er der (lovlig) mulighed for at sælge sættet om det skulle blive aktuelt.
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Jeg vil da mene at du nemt kan få Scotte styringen til at fungere på dit anlæg.
Den kan sættes til pc, og der kan sættes ilt styring på.
Flamme indikator så du hele tiden er sikker på at der er ild (ekstra sikkerhed)
Kan sættes til 0, og så skal du ikke tænke mere på den.
Ekstra udgange til udstyr, pumper eller ...følere til det hele.
Den kan sættes til pc, og der kan sættes ilt styring på.
Flamme indikator så du hele tiden er sikker på at der er ild (ekstra sikkerhed)
Kan sættes til 0, og så skal du ikke tænke mere på den.
Ekstra udgange til udstyr, pumper eller ...følere til det hele.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- kaptajnen
- Stoker XV
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Det er også den, jeg hælder mest til, hvis jeg er sikker på at ville beholde dette anlæg.
Skulle jeg vælge anlæg i dag kunne jeg godt være fristet af at få fat i den nye scotte med black star kedel eller en baxi MH1.5
Skulle jeg vælge anlæg i dag kunne jeg godt være fristet af at få fat i den nye scotte med black star kedel eller en baxi MH1.5
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Ja jeg står jo med samme ide som dig godt nok ikke en ja mere men en hjemmebyg med samme opbygning som ja ganske enkelt det er nok meget
nemmere og få hjælp når folk kan sidde hjemme og se hvordan den kører...
Jeg tror nok man er tilbøjelig til og vælge sin første stokker til og køre
alternativt og når man så er nået der til hvor man ikke gider rode med lortet mere
for og spare lidt så hælder man træpiller på dyret og sidder og ægrer sig over dem der fyrer
samme kvm op på 20 kg piller i en scotte
og ja jeg hælder 50 kg på øvøv
Jeg byggede om med en scotte styring også ilt
nemmere og få hjælp når folk kan sidde hjemme og se hvordan den kører...
Jeg tror nok man er tilbøjelig til og vælge sin første stokker til og køre
alternativt og når man så er nået der til hvor man ikke gider rode med lortet mere
for og spare lidt så hælder man træpiller på dyret og sidder og ægrer sig over dem der fyrer
samme kvm op på 20 kg piller i en scotte
og ja jeg hælder 50 kg på øvøv
Jeg byggede om med en scotte styring også ilt
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- kaptajnen
- Stoker XV
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
OK Smut 25, det betyder jo så at scotte styringen er uafhængig af scotte brænderen.
Det lader til at være en god løsning med en scotte styring...
Er der ikke andre, som ønsker at give et besyv med?
Det lader til at være en god løsning med en scotte styring...
Er der ikke andre, som ønsker at give et besyv med?
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Hvis det ender med en Scotte, så vil det måske være lettest også at investere i et brænderprint, se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=873
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Hej virker fint her med scotte styring på overdahl.kaptajnen » 12 Mar 2011, 20:06 skrev:OK Smut 25, det betyder jo så at scotte styringen er uafhængig af scotte brænderen.
Det lader til at være en god løsning med en scotte styring...
Er der ikke andre, som ønsker at give et besyv med?
Min styring er en gammel 4.13 så de nye kender jeg ikke.
Den kører med ilt og interface, dog uden lys censor og el start. Da jeg ikke har fundet plads til montage i herden.
Norjydsk el teknik (mener jeg de hedder) Der bygger styringen har også været meget imødekommende med svar på evt. spørgsmål.
Den kører nu på 3 år uden nogle problemer.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- frølårsraketten
- Stoker VII
- Indlæg: 286
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
- Kontakt:
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Hej Peter
Jeg bruger Scotte/Woody styring på min selvbyggede faldstoker, og jeg har kun gode erfaringer med det. Jeg har forsøgt at køre iltstyring, men min gamle Salamanderkedel er nok for utæt i lågerne til det. Mit eneste problem pt. er interfacen, som jeg kører på en Linux maskine. Men til StokerKontrols forsvar skal siges, at der er tale om en "experinemtal" version.
Jeg bruger Scotte/Woody styring på min selvbyggede faldstoker, og jeg har kun gode erfaringer med det. Jeg har forsøgt at køre iltstyring, men min gamle Salamanderkedel er nok for utæt i lågerne til det. Mit eneste problem pt. er interfacen, som jeg kører på en Linux maskine. Men til StokerKontrols forsvar skal siges, at der er tale om en "experinemtal" version.
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1
-
- Stoker VI
- Indlæg: 210
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
JA's to-trins styringen har to trin i træpilleprogrammet. De andre programmer, som man selv kan tilpasse til andre brændsler, har ét effekttrin og pausefyring mage til den gamle JA styring.kaptajnen skrev:Jeg er efterhånden godt og grundig træt af den "gamle" styring på min JA-stoker selv om den bare er 2 års tid gammel. Den har jo kun pausefyring og kun 1 effektrin.
Den går ofte ud (lav røgtemp).
Jeg fyrer med savssmuld i min JA og kører derfor med kun ét trin. Det fungerer fint, den pausefyrer meget lidt og går ikke ud. Hvis udetemperaturen ændres meget er jeg dog nød til at skrue lidt op/ned.
Jeg er sikker på, du kan få din stoker til at køre stabilt på træpiller!
Mht at den går ud pga for lav røgtemp:
- Hvis røgtemp-føleren ikke sidder det aller varmeste sted og under isolering vil den registrere for lav temp og stoppe fyret
- Røgtemp kan øges ved mere blæs og/eller fjernelse af spiralerne i røgkanalerne i kedlen.
Mvh.
Hans
Hans
- Allan M
- Stoker V
- Indlæg: 169
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Scotte, TM3006, TM3007 eller ny JA-stoker styring?
Du kan fint bruge en Scotte styring til formålet, ingen problemer i det.4) Få den nyere JA-styring. Den er ikke så avanceret, som de førnævnte styringer, men på plussiden må det nævnes at der burde kunne opnås en samlet godkendelse af Tasso US3+JA-stoker og dermed er der (lovlig) mulighed for at sælge sættet om det skulle blive aktuelt.
Men du kan altså ikke få gjort dit anlæg lovligt bare ved at sætte en ny styring på, den går ikke.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk