Side 2 af 2

Re: Rørisolering virker utilstrækkeligt.

: 08 mar 2011 10:23
af MNielsen
Som andre nævner så skal du have en jævnt forbrug hele døgnet hvis du skal isolere dig til altid at have varmt brugsvand. Ellers skal du op i nogle helt hysteriske tykkelser af isolering.

Hvis det var mig ville jeg helt klart skifte til en 15 mm PEX-slange på det stykke der er let at komme til. (evt. 18 mm hvis der er flere forbrugere på samme forbindelse.)

Med 10 meter 3/4" jernrør har du 15,8 kg jern + knap 4 liter vand der skal opvarmes/udskiftet når der ikke har været et forbrug i nogle timer.
Med 10 meter 15 mm pex har du 1,1 kg plast + under 1 liter vand der skal opvarnes/udskiftes.

Derved opnår du 95% af den komfort du kan opnå med brugsvandscirkulation, men til vel en 1/10-del af anlægsudgifterne.

Det er tankevækkende hvor meget sådan nogle jernrør kan opsuge af varme...

Re: Rørisolering virker utilstrækkeligt.

: 08 mar 2011 19:08
af calle
Tak for super gode indlæg i denne tråd. Det er naturligvis om morgenen, og når vi kommer hjem fra arbejde, at problemet er allerstørst. Om morgenen kan vi tappe 18 liter, før vandet er på det varmeste :shock: