Ok ja min springer også op og ned i tryk alt efter hvor varmt vandet er, er kedeltemp eks 52 grader ka trykket nemt være 1.2 bar, er kedeltemp 62 grader kan den godt være et sted mellem 1.8 til 2.2 bar alt efter om den evt har tabt lidt tryk.John Skov Jensen skrev: ↑14 jan 2020 10:54 Det rigtige er at tømme vand af og derefter pumpe luft i
Fortrykket i denne beholder skal justeres i forhold til dit hus, men som en hurtig test pumper du 1 bar i den, hælder vand på systemet til anlæggets vandtryk er 1,1 bar og så ser du om ikke trykket i anlægget bliver stabilt.
Men har beholderen en gang tabt trykket gør den det igen
Et anlæg med en defekt/trykløs ekspansionsbeholder vil springe op og ned i tryk afh af temperaturen
tryk expansionsbeholder falder i tryk
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Trykket ændres kraftigt fordi den ekspanderende del (gassen i beholderen) er væk og erstattet af vand. Derfor vil en lille temp øgning medføre trykstigning da vandet udvides og ikke kan presse denne udvidelse nogen steder hen
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Den skal skiftes koster små 500kr ved feks vvseksperten
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Har nu prøvet de sidste par dage og fylde luft i beholderen, den taber stadig tryk på daglig basis.
Kan nogle forklare mig hvordan den fungere, luften/vandet man fylder i må jo forsvinde et sted hen?
Som sagt kan jeg ikke umidbart se nogle utætheder nogen steder hverken ved fyret eller rør systemet, men kan jo ikke se hvad der sker under gulvet ved gulvvarme og radiator rør.
Kan nogle forklare mig hvordan den fungere, luften/vandet man fylder i må jo forsvinde et sted hen?
Som sagt kan jeg ikke umidbart se nogle utætheder nogen steder hverken ved fyret eller rør systemet, men kan jo ikke se hvad der sker under gulvet ved gulvvarme og radiator rør.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
luften smutter ud ved automatudlufterethomas larsen skrev: ↑30 jan 2020 21:23 Har nu prøvet de sidste par dage og fylde luft i beholderen, den taber stadig tryk på daglig basis.
Kan nogle forklare mig hvordan den fungere, luften/vandet man fylder i må jo forsvinde et sted hen?
Som sagt kan jeg ikke umidbart se nogle utætheder nogen steder hverken ved fyret eller rør systemet, men kan jo ikke se hvad der sker under gulvet ved gulvvarme og radiator rør.
den er færdig skift den og du er kørende igen.. hvilken model har du gerne billed
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Ok...den vender med ventil ned ad,hvis du trykker på ventilen kommer der så vand ud? Eller luft?thomas larsen skrev: ↑31 jan 2020 06:44 IMG_20200131_062441.jpg
Det er sådan en jeg har på mit fyr på 18l.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Sidst jeg tjekkede kom der ikke noget ud af den ventil. Men vis jeg pumper luft i kommer der kun luft ud, ikke vand. Den sidder i bunden ja.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Så er selve ventilen utæt den er magen til en fra en bildæk så den skal nok skiftesthomas larsen skrev: ↑31 jan 2020 07:44 Sidst jeg tjekkede kom der ikke noget ud af den ventil. Men vis jeg pumper luft i kommer der kun luft ud, ikke vand. Den sidder i bunden ja.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange