Hvilke radiatorer til Jordvarme?
-
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 147
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Jeg er nu kommet til at investere i et jordvarme anlæg (bye bye fastbrændsel ).
Men nu har jeg så lige et af mine sædvanlige spørgsmål.
Jordvarme menneskerne har jo selvfølgelig ret i at man skal have gulvvarme, men men men på 1.salen???? Den er jeg ikke sikker på at jeg vil have.
Nu har jeg så kigget lidt på radiatorer men nu er spørgsmålet hvilken type radiator man skal investere i da jordvarmen jo er mest økonomisk ved lavere fremløb (50-55 mener jeg). Skal de overdimensioneres på en eller anden måde?
Men nu har jeg så lige et af mine sædvanlige spørgsmål.
Jordvarme menneskerne har jo selvfølgelig ret i at man skal have gulvvarme, men men men på 1.salen???? Den er jeg ikke sikker på at jeg vil have.
Nu har jeg så kigget lidt på radiatorer men nu er spørgsmålet hvilken type radiator man skal investere i da jordvarmen jo er mest økonomisk ved lavere fremløb (50-55 mener jeg). Skal de overdimensioneres på en eller anden måde?
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
ikke at jeg ved det store om jordvarme (endnu) planen var at jeg skulle efteruddanne mig til at montere sådan en bandit!! men det kan du jo ikke bruge til en dyt!! har hørt at jo længere ned man kommer med fremløb jo bedre! (40 grader)
-
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 147
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
- Julehund
- Stoker XVI
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
kan faktisk se at det gælder helt ned til 30 grader for nilan!! det er jo ikke for at man brænder fingerne på radiatoren så
http://www.dansk-klima-energi.dk/files/ ... dvarme.pdf
http://www.dansk-klima-energi.dk/files/ ... dvarme.pdf
- kaptajnen
- Stoker XV
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Spændende!
Hvordan er det nu med udnyttelsen, altså hvor mange x kW smides ind for at hive y kW ud på dit anlæg?
Jeg mener jo at strøm er blevet temmelig dyrt...
Eller sagt på en anden måde, hvad koster det i kr/øre at lave 1 kW time?
Nej 30-40 grader er naturligvis gulvvarme (30 til trægulv og 40 til klinker), men 1ste salen er da en udfordring!
Hvordan er det nu med udnyttelsen, altså hvor mange x kW smides ind for at hive y kW ud på dit anlæg?
Jeg mener jo at strøm er blevet temmelig dyrt...
Eller sagt på en anden måde, hvad koster det i kr/øre at lave 1 kW time?
Nej 30-40 grader er naturligvis gulvvarme (30 til trægulv og 40 til klinker), men 1ste salen er da en udfordring!
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
-
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 147
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
skal lige siges at det er overgang fra olie til jordvarme. i sidste ende var det et spørgsmål om arbejds indsatsen.
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Hej
Har heller ikke den helt store forstand på jordvarme, men ja radiatorerne skal være større. Deres effekt er vel regnet ud på 60gr. fremløb, og du risikerer jo hermed at de blir for små, med kun 30-40gr på fremløb.
Men der er sikkert én der kender den rigtige formel til at finde den rette størrelse.
Har heller ikke den helt store forstand på jordvarme, men ja radiatorerne skal være større. Deres effekt er vel regnet ud på 60gr. fremløb, og du risikerer jo hermed at de blir for små, med kun 30-40gr på fremløb.
Men der er sikkert én der kender den rigtige formel til at finde den rette størrelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 147
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Geografisk sted: Auning Djursland
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3399
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 295 gange
- Modtaget likes: 367 gange
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Ja, radiatorerne skal ganske rigtig være overdim i forhold til 60 gr. fremløb. Er du i tvivl så bare få dem store nok. Endnu større overflade,endnu mere sikker er det. Det gør jo ikke noget de er for store. Men det var da rart at få noget udregning på.
med venlig hilsen
pelle
med venlig hilsen
pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?
Hej Miahel Lind Hansen
En hurtig metode til dimensionering af radiatorer er.: du tager rumindholdet i lokalet længde x bredde x højde og ganger det med 40 kcal. pr m3. når der er tale om jordvarme, ellers plejer man at gange med 25, hvis rummet er godt isoleret ellers er det 30 kcal. ved alm. centralvarmeanlæg med oliefyr.
Altså rumindholdet x med 40 så ved du, hvor mange kilokalorier radiatorerne skal være på.
Dernæst kigger du i et RIO-katalog og ser, hvor stor en radiator der skal til, for at den kan afgive så mange kcal. som du nu har fundet frem til.
Vi prøver engang.: En stue er 6 x 6,75 m = 40,5 x højden, som normalt er 2,30 m. = 93,15 m3. Dette tal ganger du med 40 det er 3.726 Kcal.
Nu skal dette tal omsættes til Kw. for RIO katalogerne nu om dage er udregnet i Kw. Så de 3.726 skal divideres med 860 og det er 4,33 Kw.
Jeg kan se i kataloget at en 555/III PK på 1 meter er på 3.159 Kw. Så skal den være på 42 sektioner. Den giver 4,4226 Kw. og den er 1,40 meter lang.
Hvis det var til oliefyr kunne den nøjes med at være på 2.328 kilokalorier og i Kw. er det 2,70 Kw. Så skulle radiatoren være på 27 sektioner som svarer til 90 cm. lang. Den afgiver 2.843 Kw.
Det er altid bedst at være lidt over, hvad der forlanges. Det gælder især ved jordvarme. Hellere lidt for store end lidt i underkanten.
M.v.h.
Ernst
Første smed med sovarme i dk.
En hurtig metode til dimensionering af radiatorer er.: du tager rumindholdet i lokalet længde x bredde x højde og ganger det med 40 kcal. pr m3. når der er tale om jordvarme, ellers plejer man at gange med 25, hvis rummet er godt isoleret ellers er det 30 kcal. ved alm. centralvarmeanlæg med oliefyr.
Altså rumindholdet x med 40 så ved du, hvor mange kilokalorier radiatorerne skal være på.
Dernæst kigger du i et RIO-katalog og ser, hvor stor en radiator der skal til, for at den kan afgive så mange kcal. som du nu har fundet frem til.
Vi prøver engang.: En stue er 6 x 6,75 m = 40,5 x højden, som normalt er 2,30 m. = 93,15 m3. Dette tal ganger du med 40 det er 3.726 Kcal.
Nu skal dette tal omsættes til Kw. for RIO katalogerne nu om dage er udregnet i Kw. Så de 3.726 skal divideres med 860 og det er 4,33 Kw.
Jeg kan se i kataloget at en 555/III PK på 1 meter er på 3.159 Kw. Så skal den være på 42 sektioner. Den giver 4,4226 Kw. og den er 1,40 meter lang.
Hvis det var til oliefyr kunne den nøjes med at være på 2.328 kilokalorier og i Kw. er det 2,70 Kw. Så skulle radiatoren være på 27 sektioner som svarer til 90 cm. lang. Den afgiver 2.843 Kw.
Det er altid bedst at være lidt over, hvad der forlanges. Det gælder især ved jordvarme. Hellere lidt for store end lidt i underkanten.
M.v.h.
Ernst
Første smed med sovarme i dk.