Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Michael Lind Hansen » 02 jul 2008 17:55

Jeg er nu kommet til at investere i et jordvarme anlæg (bye bye fastbrændsel Drogar-Cry(LBG).gif ).
Men nu har jeg så lige et af mine sædvanlige spørgsmål.
Jordvarme menneskerne har jo selvfølgelig ret i at man skal have gulvvarme, men men men på 1.salen???? Den er jeg ikke sikker på at jeg vil have.
Nu har jeg så kigget lidt på radiatorer men nu er spørgsmålet hvilken type radiator man skal investere i da jordvarmen jo er mest økonomisk ved lavere fremløb (50-55 mener jeg). Skal de overdimensioneres på en eller anden måde?


Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Julehund » 02 jul 2008 19:21

ikke at jeg ved det store om jordvarme (endnu) planen var at jeg skulle efteruddanne mig til at montere sådan en bandit!! men det kan du jo ikke bruge til en dyt!! har hørt at jo længere ned man kommer med fremløb jo bedre! (40 grader)

Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 147
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Michael Lind Hansen » 02 jul 2008 19:54

rigtigt.

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Julehund » 02 jul 2008 20:03

kan faktisk se at det gælder helt ned til 30 grader for nilan!! det er jo ikke for at man brænder fingerne på radiatoren så :lol:
http://www.dansk-klima-energi.dk/files/ ... dvarme.pdf

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af kaptajnen » 02 jul 2008 20:21

Spændende!

Hvordan er det nu med udnyttelsen, altså hvor mange x kW smides ind for at hive y kW ud på dit anlæg?

Jeg mener jo at strøm er blevet temmelig dyrt...

Eller sagt på en anden måde, hvad koster det i kr/øre at lave 1 kW time?

Nej 30-40 grader er naturligvis gulvvarme (30 til trægulv og 40 til klinker), men 1ste salen er da en udfordring!
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!


Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 147
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Michael Lind Hansen » 02 jul 2008 21:12

skal lige siges at det er overgang fra olie til jordvarme. i sidste ende var det et spørgsmål om arbejds indsatsen.

Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Ole S. » 02 jul 2008 22:00

Hej

Har heller ikke den helt store forstand på jordvarme, men ja radiatorerne skal være større. Deres effekt er vel regnet ud på 60gr. fremløb, og du risikerer jo hermed at de blir for små, med kun 30-40gr på fremløb.

Men der er sikkert én der kender den rigtige formel til at finde den rette størrelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 147
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Michael Lind Hansen » 03 jul 2008 19:04

Ja men jeg skal så bare lige finde den ene :-)

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3399
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 295 gange
Modtaget likes: 367 gange

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af pelle » 03 jul 2008 19:39

Ja, radiatorerne skal ganske rigtig være overdim i forhold til 60 gr. fremløb. Er du i tvivl så bare få dem store nok. Endnu større overflade,endnu mere sikker er det. Det gør jo ikke noget de er for store. Men det var da rart at få noget udregning på.
med venlig hilsen
pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Hvilke radiatorer til Jordvarme?

Indlæg af Ernst Drastrup » 03 jul 2008 20:59

Hej Miahel Lind Hansen
En hurtig metode til dimensionering af radiatorer er.: du tager rumindholdet i lokalet længde x bredde x højde og ganger det med 40 kcal. pr m3. når der er tale om jordvarme, ellers plejer man at gange med 25, hvis rummet er godt isoleret ellers er det 30 kcal. ved alm. centralvarmeanlæg med oliefyr.
Altså rumindholdet x med 40 så ved du, hvor mange kilokalorier radiatorerne skal være på.
Dernæst kigger du i et RIO-katalog og ser, hvor stor en radiator der skal til, for at den kan afgive så mange kcal. som du nu har fundet frem til.
Vi prøver engang.: En stue er 6 x 6,75 m = 40,5 x højden, som normalt er 2,30 m. = 93,15 m3. Dette tal ganger du med 40 det er 3.726 Kcal.
Nu skal dette tal omsættes til Kw. for RIO katalogerne nu om dage er udregnet i Kw. Så de 3.726 skal divideres med 860 og det er 4,33 Kw.
Jeg kan se i kataloget at en 555/III PK på 1 meter er på 3.159 Kw. Så skal den være på 42 sektioner. Den giver 4,4226 Kw. og den er 1,40 meter lang.
Hvis det var til oliefyr kunne den nøjes med at være på 2.328 kilokalorier og i Kw. er det 2,70 Kw. Så skulle radiatoren være på 27 sektioner som svarer til 90 cm. lang. Den afgiver 2.843 Kw.
Det er altid bedst at være lidt over, hvad der forlanges. Det gælder især ved jordvarme. Hellere lidt for store end lidt i underkanten.
M.v.h.
Ernst
Første smed med sovarme i dk.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


Besvar