Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Thestrup
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 44
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sindal

Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Thestrup »

Hej med jer

Ja, så er den sq gal igen med min pellx 21.

Den går på fejl ca. hver 6-12 time. Jeg har tjekkte følgende:

Flammevagt
Smuld i snegl, silo
Har renset brænder samt kedel
Har skruet op for pilleindtag uden held. Har også skruet ned uden held.

Lige meget hvad jeg gør så kører den max 12 timer ad gangen. Jeg bruger Flexheat 8mm piller og det har tidligere ikke givet anledning til problemer

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Flunk »

Nu kender jeg ikke Pellex, men er der en fejlkode, eller anden måde der indikerer hvad der er gået galt.
Har du tjekket for løse forbindelser til flammevagt, o.s.v.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Thestrup
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 44
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sindal

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Thestrup »

Nej, "fejlkoden" er den samme lige meget hvad grunden til fejlen er desværre.
Havde en vvs mand ude og skifte tænderen her for 14 dage siden og der tjekkede han flammevagt m.m. Så tror ikke det er den som der er problemer med. Han mener at hvis jeg skifter kedlen ud (Lille, gammel oliekedel) så vil der ikke være flere problemer og alt vil herefter køre perfekt. Men han foreslår en ny atmos kedel til 20.000kr incl moms men ex montering. Jeg vil ikke have et problem med at smide 20.000kr efter sådan en kedel, men så vil jeg heller ikke se problemer i de næste mange år, men sådan tror jeg bare ikke virkeligheden er.
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Flunk »

Nu ved jeg ikke hvor gammel din Pellx er?
Men jeg ville ikke kaste 20.000 kr efter den.
Jeg ville nok investere i en Opop kedel, som senere kunne monteres med f.eks woody/scotte/boink brænder hvis du ikke får Pellexen til at virke.
Dit dagsforbrug om vinteren på 35 kg virker meget højt.
Det tyder på at din virkningsgrad ikke er for god.
Det kunne være et argument det understøttede ideen om en ny kedel og måske en ny pillebrænder.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Flunk »

Prøv at vent nogle dage med beslutningen, der kan nemt komme nogen forbi der er Pellex bruger, og som kan hjælpe.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Thestrup
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 44
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sindal

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Thestrup »

Er den opop kedel bedre end en atmos kedel?

Min plan er som du skriver at købe en ny kedel og montere pellx brænderen derpå, og så senere købe en ny og bedre brænder. Men det er meget svært at vælge den rigtige kedel synes jeg. Jeg vil jo bare have noget der virker og som jeg kan stole på kører dag, nat, vinter og sommer.
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Flunk »

Nu er jeg ikke klar over om opop kedlen er godkendt med pellx brænderen iht. EN 303-5?
Er Atmos kedlen som du tidligere nævnte?
Opop kedlen er godkendt med woody/scotte/boink så der er ingen problemer.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Brugeravatar
SLE
Stoker III
Stoker III
15
Indlæg: 84
Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
Areal: 130m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: Randers SØ

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af SLE »

Er fejlkoden 1 rød lampe der blinker og 3 grønne?
svsommer
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 775
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 6 gange
Kontakt:

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af svsommer »

Har kmpen aldrig kunne køre på den kedel?
mvh
svsommer
Thestrup
Stoker II
Stoker II
16
Indlæg: 44
Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
Areal: 130
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sindal

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

Indlæg af Thestrup »

Min vvs mand siger at han kender mange som bruger pellx sammen med atmos kedel så tror da den er godkendt, men ved der ikke 100% da jeg aldrig selv har undersøgt eller tænkt på det.

Fejlkoden er den samme som jeg altid får, nemlig 1 rødlampe samt 1 grøn. Begge lyser konstant (de blinker ikke)
Har aldrig fået andre fejlkoder end denne.

Jeg har kørt med nuværende system i 2 år nu og der har da været en del problemer især om vinteren. Men det har altid løst sig på den ene eller anden måde. For det meste kører fyret bare der ud af, men når det slår fejl som nu, så er det rigtig svært at finde ud af hvad der er galt.
For ca 6 måneder siden fik jeg nyt styrekort og flammevagt i pellx'en og den har kørt lige siden. Nu er den så gal igen og jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det kan vvs manden så til gengæld heller ikke, så det er ikke bare mig

Besvar