Side 1 af 1

Pellx 21 lavforbrug/højforbrug

: 21 apr 2009 12:49
af Thestrup
Hej alle.

Er der en der kan fortælle mig hvordan man slår lavforbrug fra på brænderen således den kun kører på højforbrug?
Jvf en anden tråd jeg har kørende herinde så har jeg en del problemer med enten min brænder eller kedel.

Jeg ville lige oprette denne tråd mht til ovenstående problem.

Re: Pellx 21 lavforbrug/højforbrug

: 21 apr 2009 22:24
af SLE
Der sidder en 'jumper' inde bag den pæne hvide plade, den skal pilles af.
Byg og Varmeconsult, Søren Rasmussen, Mobil: 4092 5414 ved alt om den, og plejer at være meget hjælpsom.
Jørn Petersen, Mobil: 2290 8821 ved også det meste og er servicemontør i det jyske.
http://www.pellx.s-1.dk/default.asp?ID=135&pID=121

Re: Pellx 21 lavforbrug/højforbrug

: 02 jul 2009 11:39
af Jazzy
Jeg fik justeret min Pellx 21 ind til brug af høj og lavforbrug. Havde dog en del problemer de første uger med at den gik på stop og fik at vide at det med 99% sikkerhed skyldtes perioden når den kørte på lavforbrug. Fjernede jumperen - justerede ind og så kørte den.