Re: Pellx med TM 3006 styring

: 22 dec 2016 17:47
af mha0115
Den er blevet hævet i Blower time til 3.0s, men et nyt problem har vist sig, hvis Blower time er lavere ind 3.0s kan fyret ikke starte op, da blæset under opstart bliver for lav så den kan ikke registrerer flamme.

Desværre har fyret nu 2 gange været gået ud, og den eneste melding der står på styringen er at fyret er "stoppet" ikke hvorfor ? nogen der kan hjælpe her !

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 23 dec 2016 00:21
af timkenneth
blower time har ikke som sådan noget at gøre med mængden af luft, mere hvordan blæseren skal arte sig.

Hvis den ikke får nok luft under opstart er der 2 fejlkilder. under hemmelig menu *** Operation menu *** blower max og *** Ignition menu *** blower min og max. Hvad står disse værdier til?

Noget andet, hvordan står follow blower under *** Operation menu *** JA el NEJ?

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 25 dec 2016 20:09
af mha0115
Under "Operation menu" står Blower max til 100%
Follw blower står til JA

Ignition menu
Blower min 30%
Blower max 40%

ps: fyret "stoppede" for nogle timer siden, første gang hvor jeg har været hjemme, tjekked i brændkammeret der var fine gløder og en røggas temperatur på 101grader, men fyret viste "stoppet" i displayet ??

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 25 dec 2016 20:33
af timkenneth
fejl-stop vil blinke i display og slettes ved at trykke pil op. oftes "ild brændt ud" eller "tændingsfejl". (se manual)
At de n bare uden videre går i tilstand stoppet virker for mig noget underlig og ikke noget jeg har hørt eller stødt på før.

vedr. optænding så synes jeg du skal sænke min. og hæve max.
min 20% og max 50% det vil give mere blæs under optænding.
tiden for tænding "Ignition Time" kan du også sagtens hæve med et minut eller to.

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 09 jan 2017 09:39
af mha0115
Nu starter fyret første gang, hver gang :)

Men har desværre stadigvæk problemet at fyret stopper af sig selv, uden at skrive nogen fejlmeddelse andet ind at der står "stoppede" i displayet.

Er der nogen der ved hvor man kan få fat i kabel og program til at komme til at tage en lockfil af driften, synes jeg har ledt en del på "nettet".

På forhånd tak.

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 12 jan 2017 07:33
af timkenneth
jeg mener ikke TM3006 har mulighed for tilslutning til TM Biomanager. nogen af de andre styringer er fra fabrikken udstryret med RS232 seriel port.

eller tænker du så noget som det der smarte stokercloud halløj? har før søgt på det og fundet en svensk (mener jeg) producent som laver noget universal logning af stokerfyr, men det rendte løbsk økonomisk.

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 12 jan 2017 23:11
af Flammen
TM3006 har RS232 (RX/TX terminal)

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 13 jan 2017 07:10
af timkenneth
ja okay. der er mulighed for det på printet, 10 bens stik.
download/file.php?mode=view&id=14194

ved ikke hvad elektronik man skal have fat i for at få det om konverteret og hævet ned på en pc, ej heller hvad data der ligger bag JP2?

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 13 jan 2017 08:04
af mha0115
Har monteret stikket, og fået downloadet programmet, men kan ikke få min relative nye bærbar til at finde usb til seriel converteren så der kommer ikke nogen data til programmet, regner med at få en gammel computer monteret med direkte seriel i weekenden.

Re: Pellx med TM 3006 styring

: 13 jan 2017 09:24
af timkenneth
mha0115 skrev:Har monteret stikket, og fået downloadet programmet, men kan ikke få min relative nye bærbar til at finde usb til seriel converteren så der kommer ikke nogen data til programmet, regner med at få en gammel computer monteret med direkte seriel i weekenden.
Hvilket stik har du monteret på printet?