Indlæg af boyscoutdk »

Min brandslukningsventil er begyndt at dryppe.... det giver piller i magasinet der ikke kan bruges til noget. Skal ventilen bare skiftes????

Brugeravatar
rmi-vejr
Stoker VIII
Stoker VIII
14
Indlæg: 322
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Areal: 160
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Kontakt:

Re: utæt brandslukningsventil

Indlæg af rmi-vejr »

boyscoutdk » 12 Jan 2011, 00:16 skrev:Min brandslukningsventil er begyndt at dryppe.... det giver piller i magasinet der ikke kan bruges til noget. Skal ventilen bare skiftes????
Prøv at pille den ud, og rens den og se så om ikke den bliver tæt.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Landbo
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: utæt brandslukningsventil

Indlæg af Landbo »

Prøv at skille ventilen af og rens ventilsædet for urenheder. Det er en normal fejl hvis den er lidt utæt.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
boyscoutdk
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 5
Tilmeldt: 24 okt 2010 11:49
Mit fyr: KL Stoker 15 kW
Areal: 140
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Geografisk sted: Haslev

Re: utæt brandslukningsventil

Indlæg af boyscoutdk »

ok det vil prøve... er der en simpel måde at tømme vandtanken på eller er det bare at skille det hele ad og så tørre op bag efter...
Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
15
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: utæt brandslukningsventil

Indlæg af Keld »

er der ikke en afspæringsventil på afgangen fra SYR-beholderen du kan lukke?. Hvis ikke, må du lukke for vandet på tilgangen. skild så SYR-ventilen fra sneglerøret, tryk på den røde knap oven på ventilen derved udløses den, hold knappen nede tilder ikke er mere tryk på vandet, nu kan du skille ventilhuset ad, pas på der er en kraftig fjeder indeni der holder ventilen lukket, den kan springe væk. Kontroler ventilsædet og gummipakningen for skader, men der er normalt urenheder der sider og laver en lille vandgennemgang, pakgarnsrester, rust og ligene fra vandrørene, hvis du har mulighed for det bør du montere en afspæringshane før SYR-ventilen. husk at afmontere håndtaget så du ikke får lukket den ved en fejl. det vil gøre det nemre næste gang den skal renses

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange

Re: utæt brandslukningsventil

Indlæg af thoken »

Keld » 01 Feb 2011, 00:55 skrev:er der ikke en afspæringsventil på afgangen fra SYR-beholderen du kan lukke?. Hvis ikke, må du lukke for vandet på tilgangen. skild så SYR-ventilen fra sneglerøret, tryk på den røde knap oven på ventilen derved udløses den, hold knappen nede tilder ikke er mere tryk på vandet, nu kan du skille ventilhuset ad, pas på der er en kraftig fjeder indeni der holder ventilen lukket, den kan springe væk. Kontroler ventilsædet og gummipakningen for skader, men der er normalt urenheder der sider og laver en lille vandgennemgang, pakgarnsrester, rust og ligene fra vandrørene, hvis du har mulighed for det bør du montere en afspæringshane før SYR-ventilen. husk at afmontere håndtaget så du ikke får lukket den ved en fejl. det vil gøre det nemre næste gang den skal renses

Hej!
Fuck det er nogen store vandrør, hvis der ligefrem er lig i dem icon_cheesygrin.gif
He, he sorry kunne ikke lade være :wink:

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Besvar