Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fyret stopper
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 22 nov 2008 20:31
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Kolding
Fyret stopper
Mit KL2 15kw. stoker kan ikke komme højere end ca. 35 grader. Den havde ellers kørt perfekt siden oktober men pludeselig for en uges tid siden gik den i stå, og siden har den haft problemet.
Fyret er blevet renst.
Indstillingerne er: 52-5-30-12-25, og røggassen 140-150 grader.
Jeg har prøvet at ændre parametrene uden held.
Ca. 14 dage før fik jeg en ny slags piller. Kan det have noget at sige? De har trods alt kørt i 14 dage.
Er der nogen meninger om dette så skriv endelig. Jeg er lidt på bar bund.
Fyret er blevet renst.
Indstillingerne er: 52-5-30-12-25, og røggassen 140-150 grader.
Jeg har prøvet at ændre parametrene uden held.
Ca. 14 dage før fik jeg en ny slags piller. Kan det have noget at sige? De har trods alt kørt i 14 dage.
Er der nogen meninger om dette så skriv endelig. Jeg er lidt på bar bund.
-
- Stoker X
- Indlæg: 429
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Fyret stopper
Stopper - uden fejlmeldinger????
Prøv at instille den til at give flere piller så din temp bliver højere og dermed hurtigere varmer vandet op.
Mener at have læst at hvis den ikke konstarere at vandets temp stiger i 15 minutter - så tror den at der ikke er mere brændsel og stopper.
/AgentJensen / Michael.
Prøv at instille den til at give flere piller så din temp bliver højere og dermed hurtigere varmer vandet op.
Mener at have læst at hvis den ikke konstarere at vandets temp stiger i 15 minutter - så tror den at der ikke er mere brændsel og stopper.
/AgentJensen / Michael.
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 22 nov 2008 20:31
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Kolding
Re: Fyret stopper
Jo - det fik jeg vist ikke med. Den skriver at der mangler brændsel og så slukker den, ganske som du skriver, efter et kvarters tid.
Det er ligemeget med mængde af piller. Den bliver ikke varmere.
Jeg har også prøvet at slukke cirkulationspumpen. Kedelemp. når derefter de 62 grader den er sat til, men dropper til 30-40 grader igen når cirk.pumpe startes.
Jeg har aldrig haft magasinet skruet af for at rense den vej ind. Kan det mon have noget at sige?
Det er ligemeget med mængde af piller. Den bliver ikke varmere.
Jeg har også prøvet at slukke cirkulationspumpen. Kedelemp. når derefter de 62 grader den er sat til, men dropper til 30-40 grader igen når cirk.pumpe startes.
Jeg har aldrig haft magasinet skruet af for at rense den vej ind. Kan det mon have noget at sige?
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Re: Fyret stopper
jeg har samme problen,du kan prøve at sætte temp. til 55 istedet for 62 ,og se hvad der sker så slukker den ikke
mvh
Bo Petersen
mvh
Bo Petersen
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Re: Fyret stopper
mangler så skulle den gå i pause ved 58 gr ,så hæver du den når temp.stiger ude igenpesen skrev:jeg har samme problen,du kan prøve at sætte temp. til 55 istedet for 62 ,og se hvad der sker så slukker den ikke
mvh
Bo Petersen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 22 nov 2008 20:31
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Kolding
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Re: Fyret stopper
ja med den stopper ,men fyret har bedst af at kører over 60 gr. da pumpen starter først når temp er oppe på 56,og så kan den falde til 55 gr igen ,der stopper den ikke da temp er lig eller højre end de 55 gr du stiller den til.gulvmanden skrev:Er du så ude over problemet?
mvh
Bo Petersen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 22 nov 2008 20:31
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Kolding
-
- Stoker I
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Re: Fyret stopper
ja så kan du måske ændre din pause fra 12 til 5 ,i den periode ,så holder den merer liv i flammerne.gulvmanden skrev:Aha - det må jeg lige prøve
mvh
Bo Petersen
ps hører gerne om du får noget ud af det
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 22 nov 2008 20:31
- Mit fyr: Kl2 15kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Kolding
Re: Fyret stopper
Det går ikke rigtig. Fyret har sådan set kørt hele dagen, omend noget trægt. Her til aften er den gået i stå igen.
Det er som om der ikke er "hestekræfter" nok. Enten er det galt med de nye piller(fireheat) eller også - ja - jeg ved snart ikke.
Det kan vel heller ikke være noget med styringen?
Det er som om der ikke er "hestekræfter" nok. Enten er det galt med de nye piller(fireheat) eller også - ja - jeg ved snart ikke.
Det kan vel heller ikke være noget med styringen?