Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Spørgsmål vedr. KL samt det tilbehør der laves til KL Stokerfyr
sortfinger
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 28 dec 2009 18:45

Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af sortfinger » 28 dec 2009 19:09

Hej, jeg har lige startet min KL 15 med GECO styring op.Det hele kører ok,men efter nøjagtig 2min.og 10 sek. går den i AL 3 alarm. Alarmen iflg manual: Temperaturføler for returvand eller varmtvand er skadet,eller sneglens transportrulle er brudt(impulsrelæ fejl).Hvad er sneglens transportrulle?? Og hvor sidder impulsrelæet??
Jeg har konstateret at det er sneglen der udløser alarmen,men hvorfor? Har prøvet med helt tømt magasin og med "kampklart anlæg" efter nøjagtig 2min.10sek starter alarmen.Efter alarmen er gået i gang slukker jeg på panelet,genstarter og der går igen nøjagtig 2min og 10 sek. så går den igen i AL 3. Jeg kan ikke finde nogen sensorer eller andet der kan udløse alarmen.Nogen der har prøvet noget lignende? Obs Styringen er skiftet uden resultat. Mvh Sortfinger.


Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af Lau » 28 dec 2009 20:48

Kører sneglen hele tiden i de 2 min og 10 sek?

sortfinger
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 28 dec 2009 18:45

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af sortfinger » 28 dec 2009 21:51

Ja og nej,- Når jeg kører piller ind i herden manuelt kan den køre 2 min20sek og går så i AL3.Når anlægget kører kan den køre 14 fyldninger a 20 sek = 2min. 20 sek. så går den igen i AL3. Efter genstart kører den igen 14 fyldninger og går igen i AL3.Intervallet er helt nøjagtigt hvergang faktisk som en tidsstyring, -hvad sker der??

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af Lau » 28 dec 2009 22:36

Det ved jeg sgu ikke lige.. Har du prøvet at tage varmeføleren (den der sidder på ydersiden af sneglrøret) ud, så den ikke kan registrere varmen i røret?

sortfinger
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 28 dec 2009 18:45

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af sortfinger » 29 dec 2009 07:45

Hej, der er ingen føler på sneglerøret ,det er kun på de nyere modeller, mit er årg 07,men først monteret nu.
Det kører med åben ekspansion,uden varmtvandsbeholder,-altså kun til opvarmning. Brændsel er træpiller.
Den føler du nævner er også "nulstillet" i styreboxen.Snegl,sneglrør,og herd er renset 100% så der er ikke for meget modstand.Det hele kører/lyder godt,-bare kun indtil sneglen har kørt i 2min og 20 sek. Når sneglen startes manuelt for fyldning af sneglerør kører den 2min20sek og går så i AL3. Når anlægget kører "fodrer" den 14 gange a 10 sek. =140 sek =2min20sek og går i AL3.Hvor får "den" intervallet fra?? Nu vil jeg ændre fodringstiden og se om den så stadig kører 2min20 eller om det ændrer sig.Alle forslag modtages med tak.


Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af Lau » 29 dec 2009 09:15

Det lyder sgu sært - specielt når du siger at styreboksen er forsøgt skiftet, men med samme resultat..
Sidder der andet elektronik, end styreboksen?

sortfinger
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 28 dec 2009 18:45

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af sortfinger » 29 dec 2009 16:47

nej, der er kun styreboksen,nogen gode ideer?

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af Lau » 01 jan 2010 19:19

Hej har du fundet ud af mere? det er sgu en kold tid at undvære varmen fra fyret :shock:

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af Lau » 01 jan 2010 19:31

Har du kotrolleret om dine temp-følere virker efter hensigten? Ved koldt fyr, hvad viser vand temp på display?

sortfinger
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 28 dec 2009 18:45

Re: Alarmkode 3 AL 3 på KL15 ??

Indlæg af sortfinger » 02 jan 2010 08:27

Hej igen, -og godt nytår.
Kedel temp. iflg. display kold 7 grader.Jeg har skiftet termoføler i kedel uden resultat. Er der nogen der ved hvad der udløser alarmen? og hvorfor? Og hvordan kan man evt frakobler den? Jeg forstår ikke formålet med den,da det hele kører perfekt indtil alarmen går.Sluk og tænd igen og det kører igen i godt i 2 min. Heldigvis har jeg min gamle kokskedel endnu så vi kan holde varmen.