Buffer tank kan kun blive 40 grader varm?

Spørgsmål vedr. KL samt det tilbehør der laves til KL Stokerfyr
Besvar
Laursen90
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 07 nov 2016 12:30

Buffer tank kan kun blive 40 grader varm?

Indlæg af Laursen90 » 07 nov 2016 12:42

Hej. :)

Jeg har virkelig brug for hjælp. :)

Jeg har lige købt hus i Tirsdags. Vi har brugt 5 dage på at prøve få gang i Stokeren og varmen.

Dette er nu lykkes og det kører derud af. MEN! Kedlen bliver kun 40 grader i toppen, 38-39 i midten og en 35 grader i bunden.

Jeg har en laddomat til at sidde på returen. Hver gang jeg tænder den, så falder temperaturen i toppen af Stokeren og den stiger 30 grader på 5 min i returen. Så det kommer til at ligge på 60 i toppen og 50 i bunden.

Hvor er det det går galt?

Jeg har gulvvarme + 4 radiatorer i alt. 2 plans hus på 160 kvm.

Vi mistænker at fyret ikke har kørt siden sidste vinter.

Der er cirkulation i gulvvarme og radiatorer.

Kan det være termostaten der er gået i laddomaten?

Laddomaten:
Billede

Mvh Nicki Laursen


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Re: Buffer tank kan kun blive 40 grader varm?

Indlæg af newpas » 07 nov 2016 16:20

Din buffertank ser ud til at være 60¤ i bunden. Hvad er den i toppen. det må betyde at du har alt det varme du behøver (og lidt til!)

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Buffer tank kan kun blive 40 grader varm?

Indlæg af Flisbrænderen » 18 nov 2016 14:12

Har du fået løst dit problem ?
Pumpen i Laddomaten skal køre hele tiden. Er det rigtigt forstået at kedlen er 60 gr i top og 50 gr i bund når Laddomat er tændt ?
Hvis det er tilfældet virker termostaten i Laddomaten. Du kan evt prøve at hæve kedeltemp til 70 gr eller 80 gr så der laves mere varme til buffertank.
Ved du ved hvilken temp termostat i Laddomat åbner ?
Læg evt et billede ind af termometre på Laddomat når pumpen kører, det forklarer bedre.
Er det en trykfejl, hvor du skriver kedlen bliver kun 40 gr i top ? Der skulle vel have stået buffertank ?
Du skriver også at returen stiger 30 gr på 5 min når Laddomat tændes, du mener vel den falder 30 gr på 5 min ?


Besvar