Luft i rørene

: 01 feb 2008 18:06
af agentjensen
Hej Alle.

Jeg skriver dette i KL, men det er måske et mere generelt spørgsmål.

Jeg har lidt problem med at få fremløbsvandet op til min VVB.

Fyr og 1 stk pumpe er i garage....
20 meter væk er så al fordelingen, hvor der deles ud til gulvvarme, radiatorer og en VVB.
Der er en pumpe mere til guldvarme og radiatorer.
VVB sidder højest af alt i huset, sådan fysisk - ca 2-3 meter over fyrets placering, da det står i en nedsænket garage(fyrrum)

Jeg har tit problemer med at få ordentligt tryk på fremløb så det løber op omkring VVB.
Derfor ringe temp i VVB.

Vandet render fint ud i gulvvarme og radiatorer (der sidder en pumpe til dette ved fordelingen)
Når jeg slukker den pumpe hjælper det på VVB, men ikke altid.

Da jeg havde et andet stoker, var der ingen problem. :shock: :shock:
(har dog lavet ny shunt så jeg har keddeltemp på 70 grader og retur på 60 grader, tiligere måtte jeg have keddeltemp på 74 grader)

Kan der være luft i systemet som hænger i VVB og hvordan får jeg luftet ordentligt ud???
Eller er det min nye shunt der snuppe det meste af fremløbsvandet??

Hjæp søges.

Mvh


Michael.

Re: Luft i rørene

: 01 feb 2008 21:53
af thoken
Hej! Der kan nemt stå en luftlomme i toppen af spiralen i vvb. Har du prøvet at skrue helt op for pumpen(den der skubber igennem vvb og kedlen), og også åbne helt for din vvb termostat? Og der er selvfølgelig vand og tryk på kredsen? :roll: Har du aut. udlufter ved fyret? Håber dette hjælper!
Mvh thoken

Re: Luft i rørene

: 02 feb 2008 08:20
af scotten
Hej
Hvis du har unioner på varmespiralens tilslutningerne på vvb kan du løsne dem og lufte ud der.
Læg en klud over samlingen og løsn en af gangen så bliver hele huset ikke vådt.

mvh scotten

Re: Luft i rørene

: 02 feb 2008 20:52
af agentjensen
Øhhh - Unioner - hved er det???

Spørger måske dumt - men....

/Michael

Re: Luft i rørene

: 03 feb 2008 08:32
af scotten
Unioner-radiatorforskruninger-slangeforskruninger mm er nogle tilslutninger hvor der på rørert eller slangen sidder nogler store omløbere hvor man kan dreje uden at slangen eller rørert drejer med.
Det er jo smart hvis der skal skrues en kedel i den ene ende af røret, og en vvb i den anden ende.
http://www.vvs-grossisten.dk/fittings/ kig lidt her så kan du sikkert finde noget der ligner.

Mvh Scotten

Re: Luft i rørene

: 04 feb 2008 11:27
af agentjensen
Har prøvet dette:
Fuld tryk på pumpe....
Lukket for shunt - så mest mulig vand render i fremløb.
Varmen skruet godt op 80 grader på fremløb.
Sat trykket på systemet op på 2bar - vist i overkanten, men sætter den ned igen.
Lukket for al anden varmt vandforbrug i huset for at få maksimalt tryk gennem VVB.
Åbnet helt for alle haner og ventiler på VVB.
Jeg kan hører at det "klukker" inde i VVB når jeg åbner og lukker hanerne.

Ladet det står sådan et par timer og er gået tilbage - det klukker stadig.

Der er ikke unioner på øverste hane (fremløb) på VVB (der er på returvand ud af VVB i bunden) - og jeg er IKKE vvs mand - så ØV.

Det virker som om der er en ordentlig bobble inden i VVB - nogen der har flere triks - eller skal jeg til at have en vvs mand igang?

Mvh

Michael.

Re: Luft i rørene

: 04 feb 2008 11:49
af thy
hvilken model vvb...
der er nogle der sider en udluftningsskrue på..

Re: Luft i rørene

: 04 feb 2008 12:10
af agentjensen
Elektrome Venus Plus 100L

Jeg kan ikke finde nogle - har ledt, men hvem ved - måske....?

/Michael

Re: Luft i rørene

: 04 feb 2008 13:21
af levi
Der sidder ingen udluftningsskrue på.

Normalt sætter man en luftskrue/Selvudlufter på spiralen (Den øverste studs) for at kunne lufte ud.