Side 3 af 3

Re: Fyr vil ikke kører??

: 26 maj 2015 20:00
af WoodyHugo
Frankhop skrev:Hej

Mit fyr er gået i stå/stykker kan ikke få det startet op igen efter jeg har haft det slukket 10-12 dage
Da jeg vil starte det op igen kommer der ingen piller frem har jeg kører manual piller frem, det viser sig så sneglen har sat sig fast
jeg får det hele skilt ad og renset, men den vil stadig væk ikke kører hvad kan være brændt af, har tjekket motor/gearkasse og det kører fint når jeg sætter strøm til det....
Køre sneglen med rundt når du sætter strøm til motor /gearkasse ?? hvis ikke kan der sidde en sikrings bolt der er sprunget for at beskytte motor/gearkasse

Re: Fyr vil ikke kører??

: 26 maj 2015 21:49
af Frankhop
Så kører det igen, det var overkogsikringen der var gået, men hvordan kan det være den er gået når fyret har været slukket i flere dage også når jeg vil starte det op igen sidder sneglen fast??

Re: Fyr vil ikke kører??

: 26 maj 2015 22:05
af Fyrteknik
Da relæboks er gået i stykker er der sikkert sket det at relæet har hængt og derfor er kørt for mange træpiller ind og derved er fyret steget så meget i temperatur at det er begyndt at koge og overkog sikringen er gået.

Men dejligt for dig at det køre igen ;-)

Re: Fyr vil ikke kører??

: 27 maj 2015 16:25
af Frankhop
Nu er det endelige oppe og kører igen men nu drypper det fra der hvor den røde beholder sidder på, hvad kan det så være???

Re: Fyr vil ikke kører??

: 27 maj 2015 19:25
af Frankhop
Det er denne fætter der er utæt nu

Re: Fyr vil ikke kører??

: 28 maj 2015 09:36
af john_madsen
det er overtryksventilen der leder vand ud. Det er helt normalt ved opstart og det burde være stoppet igen nu. Iøvrigt burde overløbet være ført i rør ned mod gulvet. Hvis fyret begynder at koge har du, som det er nu, en dampstråle ud i hovedhøjde.

Re: Fyr vil ikke kører??

: 28 maj 2015 12:25
af Frankhop
Det har kørt i et døgn cirka, men det bliver ved med at dryppe fra denne ventil, kan den blive defekt eller hvad kan det var galt??

Re: Fyr vil ikke kører??

: 28 maj 2015 12:28
af john_madsen
Enten er hanen til påfyldning af anlægget ikke lukket ordentligt, så den hele tiden fylder lidt vand på anlægget eller også skal du lige "motionere" overtryksventilen ved at dreje på den. (den er fjederbelastet og der kommer VARMT vand ud, så pas på)

Re: Fyr vil ikke kører??

: 28 maj 2015 15:31
af Frankhop
Jeg vil prøve at motionerer den lidt og se om den ikke kan holde tæt igen, men jeg har lukket ned for fyret igen så det er kold og til at arbejde med også må jeg starte det op igen og lufte systemet ud, og det er nok bare at udlufte alle radiatoren i huset eller kan jeg også gøre noget på fyret??

Re: Fyr vil ikke kører??

: 28 maj 2015 21:06
af Frankhop
Så kører det endelig igen men synes bare det svinger op og ned i temp. men nu får det lov at kører også må jeg se om det ikke bliver mere stabilt ellers hvad jeg snart ikke hvad der skal til :D