Side 1 af 1

vand under askeskuffe

: 17 dec 2007 17:24
af hjams
Hej
Jeg fik startet min nye KL25 op i Søndags d. 16/12 og den kører fint, skal bare finjusteres, men her Mandag formiddag er der vand under askeskuffen, og kun under den ikke nede i den, jeg fyrer med 8 mm træpiller, er der nogen som har en forklaring / løsning på hvad det kan være, anlægget taber ikke vandtryk

Mvh
Hans Jørgen

Re: vand under askeskuffe

: 17 dec 2007 17:26
af thy
kosendens måske har du blande sløjfe på til at sikre 60graders retur?

Re: vand under askeskuffe

: 17 dec 2007 17:30
af hjams
nej jeg har ingen sløjfe på,

Re: vand under askeskuffe

: 17 dec 2007 17:34
af thy
så er det sikert på grund af konsendering i bunden af kedlen det kan i længden tære kedlen op :shock:

man bør have mindst 60 grader på returen og max 15 grader på frem og retur...

Re: vand under askeskuffe

: 17 dec 2007 18:15
af Mr. X
thy skrev:så er det sikert på grund af konsendering i bunden af kedlen det kan i længden tære kedlen op :shock:

man bør have mindst 60 grader på returen og max 15 grader på frem og retur...
Jeg tror ikke det har ikke noget med returen at gøre - du har garanteret ikke isoleret UNDER bunden på dit fyr ?? Samme skete for mig, efter jeg fik proppet godt med glasuld under hele bunden på fyret, er kondensvand under askeskuffe historie !

mvh

Allan

Re: vand under askeskuffe

: 17 dec 2007 18:24
af hjams
den der med isolering lyder ikke så tosset, for mit står i en stald og gulvet i fyrrummet er ikke isoleret, så det vil jeg prøve med det samme, jeg takker for de hurtige svar
Mvh
Hans Jørgen

Re: vand under askeskuffe

: 18 dec 2007 05:57
af Klaus
Når du starter et koldt fyr op vil der dannes en del kondens, prøv at hive askeskuffen ud i et par dage og se om det ikke forsvinder af sig selv :)

Re: vand under askeskuffe

: 19 dec 2007 09:50
af hjams
Vandet under skuffen er væk igen, jeg kom isolering under fyret, så var det væk dagen efter, jeg havde selv tænk på den der med at starte et kold fyr op,men væk er det icon_cheesygrin.gif