Side 1 af 1

Røg i magasin kl 15.

: 04 dec 2007 18:46
af Lindelund
Jeg har problemer med at der kommer røg baglæns via snegletransportør. Der kommer nogle gnage røg ud gennem huller i den flance, hvor sneglen er monteret på magasinet. I dag oplevede jeg så for første gang, at der kom røg ud gennem lågen i magasinet. Er det fordi den brænder baglæns, ser ud til at være et fint bål inde i "essen". Det rør sneglen kører i er ret varm :roll:

Er ny inden for stoker, håber meget i kan hjælpe.

Ps fyrer med træpiller, hvis det er til nogen hjælp.

På forhånd tak.

Re: Røg i magasin kl 15.

: 04 dec 2007 21:05
af Lau
Det lyder meget som om dine piller brænder for langt ned..

Kan du ikke lige smide dine indstillinger her ind??

Re: Røg i magasin kl 15.

: 04 dec 2007 21:22
af Ulrik
Det lyder som om din stoker skal tætnes både ved flance og ved magasinlåge.
Hvis der stadig er garanti på anlægget bør du reklamere. Disse ting SKAL være iorden.

Utæthederne øger klart risikoen for tilbagebrand.

Re: Røg i magasin kl 15.

: 05 dec 2007 10:18
af levi
Jeg vil også tilslutte mig Lau`s teori i første omgang.

Re: Røg i magasin kl 15.

: 05 dec 2007 11:32
af levi
Det kan også være at blæseren er skruet for langt ned i ydelse, og røgen derfor "hellere" vil gå over imod siloen end ud i skorstenen.

Re: Røg i magasin kl 15.

: 05 dec 2007 22:41
af mike_iveco
Lindelund skrev:Jeg har problemer med at der kommer røg baglæns via snegletransportør. Der kommer nogle gnage røg ud gennem huller i den flance, hvor sneglen er monteret på magasinet. I dag oplevede jeg så for første gang, at der kom røg ud gennem lågen i magasinet. Er det fordi den brænder baglæns, ser ud til at være et fint bål inde i "essen". Det rør sneglen kører i er ret varm :roll:

Er ny inden for stoker, håber meget i kan hjælpe.

Ps fyrer med træpiller, hvis det er til nogen hjælp.

På forhånd tak.
det er helt klart en god ide at få tætnet magasinet osv. og ellers lyder det som om at dit fyr brænder for langt nede i essen ! havde selv de samme problemer det var bare flancen mellem snejlen og magasin der ikke var tæt efter at det havde været skilt ad for at det kunne bæres ned i vores kælder er nu tætnet :P tiden hvor sneglen kører inden den går i pause er nu nået op på 150 sekunder mod tidliger 28 sekunder og 5 sekunders pause mod tidliger 20 sekunder :great: det skal lige siges at vores har brændt tilbage 2 gange med brandslukning til følge da fik vi at vide at den helst skal brænde helt oppe over der hvor luften kommer ind så minskes ricikoen for tilbage brænding og man for en højerer røg temp. min den når pt. lige op på 125 grader inden den lukker ned igen.
ps. vores er et goliat stoker

Re: Røg i magasin kl 15.

: 09 dec 2007 10:33
af Lindelund
Tak for de mange svar.

Jeg har sat seglen til at køre lidt længere tid, det ser ud til det har hjulpet.

Har U0=62 U1=7 U2=40 U3=20 U4=7.

Blæseren køre så den blæser list gløder med op fra essen.

Syntes det er svært at få bålet til at brænde over lufthullerne.

Vil prøve om jeg kan få tætnet flancen, og håbe det giver det sidste. :?

Re: Røg i magasin kl 15.

: 20 jan 2008 13:03
af sønderjyden
="Lindelund"]Tak for de mange svar.

Jeg har sat seglen til at køre lidt længere tid, det ser ud til det har hjulpet.

Har U0=62 U1=7 U2=40 U3=20 U4=7.

Blæseren køre så den blæser list gløder med op fra essen.

Syntes det er svært at få bålet til at brænde over lufthullerne.

Vil prøve om jeg kan få tætnet flancen, og håbe det giver det sidste. :?[/quote]

Hej lindelund

Jeg havde også lidt utæthedder ved flancen, da jeg skulle montere kl. dette problem løsnede jeg med lidt ustødningspasta
MVH
sønderjyden