Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ny ejer

Spørgsmål vedr. KL samt det tilbehør der laves til KL Stokerfyr
Besvar
Anonymous

ny ejer

Indlæg af Anonymous » 22 nov 2007 21:00

så starter jeg min nye kl15 i morgen, nogle gode ide'er til indstilling af styringen? kommer til at fyre med træpiller i god kvalitet. :)
Mit Hus er 125 m2 i 2 plan og er isoleret efter de krav der var i 1999, så godt isoleret,
Nogle der vil skyde på et ca. forbrug af piller? :)


Anonymous

Re: ny ejer

Indlæg af Anonymous » 25 nov 2007 19:59

Så har der været gang i den i et par dage. hvor meget ild skal der være det står meget op mellem stenene

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: ny ejer

Indlæg af Claus Birth » 25 nov 2007 20:28

Hej Anders!
Dit forbrug vil jeg gætte til omkring 6000kg. plus / minus 10%.
Ildens udseende og størrelse skal du kunne regulere dig til, så det giver en god og rigtig forbrænding, med den korrekte farve og længde på flammerne.
Hvordan gør man så dette?
Mængden af indfyret matriale er den ene faktor, blæserhastighed er en anden.
Hvor tit kører sneglen, en tredie. Flammens farve skal være gullig over mod det hvidlige men må ikke blive blålig. længden skal være "tilpas" dvs. ikke for lang og ej for kort.
Kedlen skal køre med fremløbstemp. på omkring 75 grader, fyret skal lige akkurat kunne gå på pause, for at sikre at ydelsen er stor nok til at opveje boligens varmetab.

Forstår du bare lidt af disse mysterier er du godt på vej.

Pøj pøj.

Med venlig hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: ny ejer

Indlæg af Claus Birth » 25 nov 2007 20:33

Hej Anders!
Her lige en lille husmandsvejledning, hentet under TB-mini andet sted her på forum.

http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf

Hilsen

Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Anonymous

Re: ny ejer

Indlæg af Anonymous » 25 nov 2007 21:37

hmm 75 grader hvorfor så varm køre 68 nu der køre ca 15 min også går i pause i 5-7 min, der er rigtig meget ild, der er kun genske lidt open for luften. ilden er faktis grøn lige over træpilleren hvor efter den bliver gul,

U0-68 grader differance 2
U1-9
U2-42
U3-10
U4-13


Anonymous

Re: ny ejer

Indlæg af Anonymous » 25 nov 2007 21:59

U0-68 grader differance 2
U1-9 sek snegel køre tid
U2-42 sek pause tid mellem snegelen køre
U3-10 min pause fyring
U4-13 sek efter blæs på blæser.


Besvar