skuret
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 15 nov 2007 00:03

Nitro-X

Indlæg af skuret » 15 nov 2007 00:23

Jeg har en KL 15 Jeg fyrer med nitro-x mit problem er at der ryger en del koks ned i askeskuffen
mine indstillinger er
U0 65
u1 10
u2 60
u3 20
u4 8
er det helt forkert
Jeg håber meget at jeg kan få hjælp :roll:


chriswil
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 15 feb 2007 12:42
Mit fyr: KL 25
Areal: 250
Brændsel: NitroX
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Kontakt:

Re: Nitro-X

Indlæg af chriswil » 15 nov 2007 12:11

Prøv at sætte din indføringstid = u 1 ned til 8 - der kommer jo for meget ind når de ikke bliver brændt

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Nitro-X

Indlæg af Lau » 15 nov 2007 15:34

Jeg har ikke meget erfaring med nitro-x, :roll: men skal de ikke have meget luft? Mit spørgsmål er så, har du åbnet nok for luften?

Henning Andersen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 19 jan 2007 12:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: fyn

Re: Nitro-X

Indlæg af Henning Andersen » 15 nov 2007 22:52

hej
Jeg har en KL 15 Kw og har fyret med Nitro-X i over et år
Min indstilling er:U0=65 U1=6 U2=60 U3=15 U4=10
Overvejer meget at montere en modulerede styring fra VVV-Eksperten på for at undgå den alt for magre forbrænding efter hver gang at fyret starter op efter at havde nået temperaturen
Den er vist billig lige for tiden (på tilbud)

chriswil
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 15 feb 2007 12:42
Mit fyr: KL 25
Areal: 250
Brændsel: NitroX
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Kontakt:

Re: Nitro-X

Indlæg af chriswil » 16 nov 2007 08:29

Har selv haft mange problemer med styringen efter jeg gik over til NitroX. Har en KL 25 KW med flg. indstillinger: u0 65, u1 8, u2 45, u3 40, u4 10. Virker fint her, bortset fra de nærmest enorme mængder af aske/slagger.Skal MINDST tømme askeskuffe hver anden dag og rense røgkanaler hver 14 dag. Temmelig træls faktisk. Overvejer at skifte tilbage til PetroRex næste fyringssæson, da de faktisk overholder den lovede askemængde på 3%. Mener ikke, uden at have videnskabelig belæg for det, at NitroX overholder de 4% aske der står på sækkene. Virker nogle gange nærmere som 40 % :roll:


Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Re: Nitro-X

Indlæg af Fyrteknik » 16 nov 2007 09:02

Prøv at ændre U 2 til 60 og så skal du tilpasse din luftmænge.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.

chriswil
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 15 feb 2007 12:42
Mit fyr: KL 25
Areal: 250
Brændsel: NitroX
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Kontakt:

Re: Nitro-X

Indlæg af chriswil » 16 nov 2007 09:06

skulle det reducere min askemængde?? spørger måske dumt, men er ny inden for feltet

Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Re: Nitro-X

Indlæg af Fyrteknik » 16 nov 2007 10:28

Askemængen kan man jo kun gøre noget ved hvis din stoker brænder rigtigt, så vil du jo bruge
mindre kul og derfor også få mindre aske
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.