Jeg har brug for lidt råd.

Har lige nu instillet styringen til:
U0 = 70grader
U1= 10sekunder
U2=20sekunder
U3=20minutter
U4=15

Jeg har gået og leget lidt med tiderne, men det virker som om at pillerne ikke bliver helt brændt af, og havner i askeskuffen for tidlig.

Mængden af piller går op til luftdyserne i herden.

Der er kun lidt åben for luftstjældet til blæseren, da jeg eller syntes det virker som om at der blæses alt for kraftigt.

Er der et godt råd til mig??

Har bestilt indkøringsbesøg, men de har endnu ikke været hos mig.

/Michael.

Re: Indstillinger af KL15

: 11 nov 2007 13:39
af Claus Birth
Hej Michael.!
Jeg vil prøve at hjælpe dig, til selvhjælp. Jeg er ikke KL- bruger så du må gerne sige fra hvis du ikke fårstår hjælpen.
U0=70Gr. regner jeg med er set-værdi for kedlens fremløbstemp., den har ikke betydning med det første, da den brænder ens uanset U0-værdi.
Hvad er disse indstillinger udtryk for, jeg kan gætte, men kom gerne med din egen forklaring.

U1= 10sekunder
U2=20sekunder
U3=20minutter
U4=15


Det lyder lidt som forkerte indstillinger, skriv lige lidt før jeg går igang med hjælp til selvhjælp, det vil lette begge med forståelsen.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Indstillinger af KL15

: 11 nov 2007 15:24
af Lau
Jeg kører med piller fra stampemøllen, det vil sige det er piller med rimeligt høj brændværdi. (de brænder længere end de piller jeg havde tidligere)
Og indstillinger varierer meget alt efter hvilke piller man kører med.

U0 = 62
U1 = 6 (her var min tidligere værdi 7)
U2 = 40 (her var min tidligere værdi 25)
U3 = 20
U4 =10

Luftspjæld åbent indtil der en smule gnister med i flammen.

Vend tilbage med dine erfaringer.

Hvordan ser din flamme ud?

Re: Indstillinger af KL15

: 11 nov 2007 21:22
af E30manden
hej ja jeg har også problemer jeg får så meget slakker så det går ud og køre konstandt

Re: Indstillinger af KL15

: 14 nov 2007 06:17
af Ulrik
E30manden skrev:hej ja jeg har også problemer jeg får så meget slakker så det går ud og køre konstandt
Nitro-X kræver noget mere luft end træpiller og mindre snegletid.

Re: Indstillinger af KL15 + pilleforbrug

: 19 nov 2007 10:06
af agentjensen
Jeg har nu brugt et par "siloer" med 250L.

I gennemsnit bruger jeg: 62,50L piller om dagen
og jeg har læst et sted at vægtfylden er 650kg pr kbm. (???)
Dette skulle svare til et forbrug på. 39kg pr døgn.

Jeg syntes det virker til at være i overkanten for et 253kvm hus.

Hvad siger I ?

Er der noget jeg kan gøre for at optimere min indstilinger:
Har indstillet styringen til:
U0 = 72grader (kedeltemperatur)
U1= 6sekunder (tid for snegltransport)
U2=25sekunder (ventetid mellem snagltransport)
U3=30minutter (pausefyringstid)
U4=10 (??? ved reelt ikke hvad denne er til)

Røgtemperatur ved røgrør lige bag stokeren ved fuld blæserdrift ca 110-120 grader.
Har trækstabilisator på.
Returvandstemperatur ca 60 grader.
Hvis jeg sætter kedeltemperatur ned, er min returvanstemperatur under 60 grader (har kobberørsshunt uden styring på)

Venter STADIG på fyrteknik for et indkøringsbesøg??

Håber på lidt flere rpd fra jer kloge stoker folk.

mvh

Michael.

Re: Indstillinger af KL15

: 22 nov 2007 11:55
af agentjensen
Ingen kommentarer ????

/Michael.

Re: Indstillinger af KL15

: 22 nov 2007 12:17
af levi
Jeg syntes ikke 39 kg pr. døgn til 253 m2 lyder forkert........

Måske kan du komme længere ned, men nok ikke væsentligt.

Re: Indstillinger af KL15

: 22 nov 2007 13:29
af BFE
Nej, 39kg/døgn lyder ganske normalt for et hus af den størrelse.
I de sidste 3 dage her hvor det har været rigtig koldt og blæsende, har den lille Opop rigtig været på arbejde.
Vi har brugt mellem 40 og 60 kg / døgn. Og det enda uden vores 3 teenagere, som pt ikke bor hjemme.
Det skal dertil også siges, at vi bor direkte til en syd-vestvendt kyst og det mærkes med det samm når det blæser, især da vores sydfacade har et meget stort vinduesareal.
Ikke to familier har samme adfærdsmønster mht energiforbrug i hjemmet. En direkte sammenligning vil derfor aldrig være tilrådeligt. Der er mange faktorer der spiller ind, som i eksemplet herunder.

Eksempler på passive faktorer:
Isoleringsgrad (tag, vægge, gulv, vinduer)
tæthedsgrad,
læforhold,
direkte solindfald
fastindstillet udluftning (lovkrav)
varmetransmsionssystem (radiatorer, gulvvarme osv)
centravarmesystemets økonomiske virkningsgrad (betinget af varmetab i kedel og streng, som er afhængig af kedeltemp. og isolering, kedlens virkningsgrad, kedlens belastning, iltoverskud, m.m.m.)
Dine pillers energiindhold i Kcal/kg

Eksempler på aktive faktorer:
Hvor varmt man foretrækker det skal være indendørs (21, 22, 23 grader osv)
Lige meget varme i alle rum, eller differentieret,
Graden af anatal gange man udlufter med åben dør/vinduer i div. rum,
Brug af emfang ved madlavning,
Varme fra andre varmeafgivende lys (stearin/el) og apparater (tørretumbler, vaskemaskine, opvaskemaskine, hårtørrer osv)
Varme fra pejs / brændeovn
Varme fradig selv og din familie (omvandrene 37 gr. varm "radiator")
Varmt vand til bad og opvask