KL2 Combi "HJÆLP"

: 02 sep 2011 21:38
af Bjørn2640
"Lykkelige" ejer af KL2 stoker
Har problemer med Kedel temperatur står til 65 grader men det stopper først ved 73 grader og stiger så langsomt til ca 80 grader starter så igen ved ca 58 grader.
Røg temperatur kan jeg kun få op på ca 120 grader hvis blæser står til 80%
Kedel indstillinger er
Po1 65grader
Po2 26S
Po3 30S
Po4 10m
Po5 80%

Dette betyder at piller fløjter lige igennem men røgtemp. er ca 120 grader
Hvis jeg sænker de forskellige parameter bliver røgtemp ikke over ca 60 grader
det betyder at der efter noget tid løber vand/sod ud af skorsten

Mvh Bjørn

KL2 Combi "HJÆLP"

: 03 sep 2011 07:05
af Fer
120 grader til skorstenen er ikke meget.

Du bør ikke kigge på temperaturen når du justere luften, men derimod på flammen.

KL2 Combi "HJÆLP"

: 03 sep 2011 07:55
af pille bruger
Du skal i gang med rensebørsten.
Alle rum skal renses :shock:
Kig lige i manualen, for der er flere røgkanaler end man umiddelbart tror. (skjulte rum)
Og åben lige klappen foran blæseren icon_cheesygrin.gif
så kan du sænke luften i styringen.

KL2 Combi "HJÆLP"

: 03 sep 2011 08:08
af bamse
Bjørn2640 » 02 Sep 2011, 21:38 skrev:"Lykkelige" ejer af KL2 stoker
Har problemer med Kedel temperatur står til 65 grader men det stopper først ved 73 grader og stiger så langsomt til ca 80 grader starter så igen ved ca 58 grader.
Røg temperatur kan jeg kun få op på ca 120 grader hvis blæser står til 80%
Kedel indstillinger er
Po1 65grader
Po2 26S
Po3 30S
Po4 10m
Po5 80%

Dette betyder at piller fløjter lige igennem men røgtemp. er ca 120 grader
Hvis jeg sænker de forskellige parameter bliver røgtemp ikke over ca 60 grader
det betyder at der efter noget tid løber vand/sod ud af skorsten

Mvh Bjørn

Po2 på 26 sek. det lyder sku godt nok af meget, min kører på 8 sek. også ved 10 graders frost :shock:

KL2 Combi "HJÆLP"

: 03 sep 2011 08:10
af Bjørn2640
Jeg ifører mig en dragt og kaster mig ud i noget sod