alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
Besvar
jack marcker
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker »

Fyret meldte her til morgen ud med alarm 6, den vil ikke forsvinde.
HVAD gør jeg så.

Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
17
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af Julehund »

alarmer kviteres med "tænd knappen)

AL6 --> Maksimal temperatur i snegletransportøren er overskredet eller fejl på temperaturføler for
snegletransportøren
jeg fandt det i en manual online, så jeg vil ikke hænges op på noget! :)
jack marcker
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker »

ja, det står der også i min man, men den forsvinder ikke!!
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af pille bruger »

Måske temperaturen stadig er for høj, og derfor den stadig melder alarm AL6.
Er føleren defekt/brændt af ?
Forsvinder alarmen når du tager føleren ud, så kør sneglen manuelt, og kør det der brænder ud i askeskuffen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
jack marcker
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker »

har pillet føleren ud, der er en stor og en lille den ene er lille og rød, og den anden er to stk kobber som går til beholdersikringen. de ligger bare på gulvet, men røret som de sidder på syntes jeg ikke at det var så forbandet varmt. nu har jeg kørt pillerne ud af sneglen indtil der ikke er ild i mere.
Alarm 6 går ikke ud.
er det den lille røde der kan være defekt, så pludseligt

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af pille bruger »

Ja det kan være den lille røde der er for varm.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
jack marcker
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker »

kan man afmontere den, og kører uden den, det er jo ikke til at få fat i nogen ny idag
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af pille bruger »

Prøv at trække stikket ud.
Vent et øje blik, og sæt så strøm på igen.
Normalt skal der meget til for at ødelægge en føler.

Styringen kan ikke fungere rigtigt uden den føler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/