Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
Besvar
jack marcker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker » 26 dec 2010 09:09

Fyret meldte her til morgen ud med alarm 6, den vil ikke forsvinde.
HVAD gør jeg så.


Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af Julehund » 26 dec 2010 09:34

alarmer kviteres med "tænd knappen)

AL6 --> Maksimal temperatur i snegletransportøren er overskredet eller fejl på temperaturføler for
snegletransportøren
jeg fandt det i en manual online, så jeg vil ikke hænges op på noget! :)

jack marcker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker » 26 dec 2010 10:01

ja, det står der også i min man, men den forsvinder ikke!!

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af pille bruger » 26 dec 2010 10:06

Måske temperaturen stadig er for høj, og derfor den stadig melder alarm AL6.
Er føleren defekt/brændt af ?
Forsvinder alarmen når du tager føleren ud, så kør sneglen manuelt, og kør det der brænder ud i askeskuffen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

jack marcker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker » 26 dec 2010 10:15

har pillet føleren ud, der er en stor og en lille den ene er lille og rød, og den anden er to stk kobber som går til beholdersikringen. de ligger bare på gulvet, men røret som de sidder på syntes jeg ikke at det var så forbandet varmt. nu har jeg kørt pillerne ud af sneglen indtil der ikke er ild i mere.
Alarm 6 går ikke ud.
er det den lille røde der kan være defekt, så pludseligt


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af pille bruger » 26 dec 2010 10:28

Ja det kan være den lille røde der er for varm.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

jack marcker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 28 okt 2010 18:16
Mit fyr: kl goliath
Areal: 160
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 6 tons

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af jack marcker » 26 dec 2010 10:49

kan man afmontere den, og kører uden den, det er jo ikke til at få fat i nogen ny idag

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: alarm 6 , hvordan får jeg den væk ?

Indlæg af pille bruger » 26 dec 2010 11:17

Prøv at trække stikket ud.
Vent et øje blik, og sæt så strøm på igen.
Normalt skal der meget til for at ødelægge en føler.

Styringen kan ikke fungere rigtigt uden den føler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar