Indstilling af styring 9002 på Goliat

Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af kekoe »

Hej..

Jeg kan ikke få mit fyr til at brænde ordenligt, jeg fik modulerende styring (9002 version 2,03) på min Goliat inden vinter, den brænder hvid men luft max er sat til 70% og luft spjælet er ca 1 cm åben og hvis jeg sætter mindre luft på render pillerne over kanten hvor luften kommer, og brændsel er sat til 4,00 og hvis jeg sætter den ned kan den ikke holde varmen.
Og nogen gange vil den ikke gå op på 100% driftydelse selv om den er flere grader fra de 65 som den er sat til.

Håber der nogen der har en ide..

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af pille bruger »

Sænk snegle maks 1 eller 2, og tilpas luft.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af kekoe »

Okay tak for det, den stod til 23 og jeg har lige ændret den til 22.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af pille bruger »

Prøv at sænk den 1 mere, og sæt luft til ca 40.
og så tilpasser du højden på bålet med Brændsel.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af kekoe »

Luft til 40 det var godt nok langt ned, men jeg prøver, den er faldet fra 66 til 61 grader nu.

kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af kekoe »

Nu synes faktik at den brænder godt, luft til 40%, brændsel på 3,8 og sneglemax til 21%.
Tak for de gode råd :)

Jeg har et problem mere og det er at den sænker og hæver drift ydelsen alt for langsom, kedeltemp er sat til 65" og den går på pausefyring ved 70" og der nåede ydelsen ned på 89.. Og lige nu står driftydelsen på 65 og kedeltemp har nu nået 57"
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af kekoe »

Fyret er kommet fra 53 grader op til 55 grader og så sænker den ligeså stille driftydelsen igen fra de 100%
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af pille bruger »

Ved modulerende styring er det sådan at driftsydelsen varierer efter temperaturen.
Når den er langt fra (under) den ønskede temperatur skal den stå på 100 %
og når den nærmer sig ønsket temperatur skal den modulere ned.
Det betyder at den falder i %, og dermed sænker den den indfyrede mængde piller,
og justerer samtidig luften ned.
Hvis du fin indstiller kan du helt undgå at den går i pausefyring icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
kekoe
Stoker III
Stoker III
14
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Har takket: 2 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af kekoe »

Ja det er rigtig, men det giver stadig ingen mening, den går nogen gange ned i ydelse ved 55 grader og andre gange gør den det ved 66 grader..
Og skulle den ikke gerne nå længere ned end 89% i ydelse inden pausefyring?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Indstilling af styring 9002 på Goliat

Indlæg af pille bruger »

Jo det giver god mening icon_cheesygrin.gif
Der er lige en røg temperatur der spiller ind her.
Har du tænkt på den ?
Hvad har du sat den til i indstillingen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar