Side 1 af 1

pausefyringsinterval

: 06 okt 2010 21:23
af sjuske
hej
mine indstilling er
65
9
40
20
10
har stort forbrug som mange her inde med goliath

jeg vil gerne vide noget om hvordan jeres pausefyrinsinterval virker ??
mit fyr kører hele tiden alså op til 65 falder 2-3 garadder og starter igen
hvor kommer pausen ind i billedet ??
skulle nogen gange holde pause i 20 min ?? det gør den ikke.er det hvis temp ike er faldet 2 gradder i 20 min ??
fætter sjusk

Re: pausefyringsinterval

: 11 okt 2010 01:59
af Claus Birth
Hej Sjuske!
Husk lige ved lejlighed at få udfyldt din profil, det gør det lettere at se hvilke fyr du har mv..
Pausefyring er en diciplin pillefyr kan deltage i når deres varmeproduktion er over husets behov. Dvs. at din Goliath producere en tilpas varmemængde i forhold til forbruget. Du kan sikkert øge produktionen af varme med flere piller eller kortere tid mellem indfyring el.lign. når det er nødvendigt. Det er godt at den ikke går på pause, så passer forbruget og den vil brænde bedre end hvis der er overkapacitet.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: pausefyringsinterval

: 14 okt 2010 10:35
af maa
Hej.

Et lille råd til goliath og KL er at fyre så mange gange som muligt med så kort tid imellem som muligt...

der skal tilføres så meget luft at pillerne ikke bliver blæst ud af hærden, asken skal væk, men 1/4 piller må ikke blive blæst ud.
pillerne skal kører op til underkanten af rillerne hvor luften blæses ind, måske en smule over, men luften skal blæse hen over pillerne, så bålet bliver orange.

her er displayet som udgangspunkt.
u1 60-65 grader. skal kun indstilles efter husets ønskede temperatur.
u2 5 sek. sneglens kørertid i drift og i pause.. skal stå på 5 ved fyring med piller.
u2 15-25 sek ventetid imellem sneglenskørertid i drift.. det er her du justere din indfyring så den passer med luftrillerne
u3 8-12 min ventetid imellem sneglens kørertid i pause.. dete r her du indstiller pausetiden så pillerne bliver stående ved luftrillerne
u4 10-15 sek efterløb på blæseren ved indførsel af brændsel i pause

Håber du kan bruge dette til noget.

husk at kontrollere at din hærdring er skruet ordentlig på, så luften ikke blæser nedenud af hærdringen, samt at glasbåndet er intakt og ligger rigtigt.
vær opmærksom på om brandslukningsføleren er monteret korrekt, så den ikke står og drypper en smule når indføringsrøret imellem silo og kedel bliver varm.

disse indstillinger er kun vejledende og bruges ved fyring med træpiller.

din aske afslører om du har for meget luft eller for lidt..
er asken sort, så er der for mange piller eller for lidt luft
er asken hvis er der for meget luft eller for lidt piller..
din aske skal være musegrå hen imod det kaffebrune, så er luft til brændstof forholdet fornuftigt.

pausefyringsinterval

: 12 feb 2012 14:25
af lange
HVORDAN GIK DET?