Er mit Goliath stoker for lille?

Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
kekoe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Givet likes: 2 gange

Re: Er mit Goliath stoker for lille?

Indlæg af kekoe » 31 jan 2010 10:04

Hej...
Nu har jeg fået trækstabilisatoren monteret og fyret kører mere stabilt :D det skulle jeg have gjort for længe siden.
Jeg prøvede at sætte den på 10 Pa men så ligger den næsten helt vandret, også selvom det ikke blæser særlig meget :roll: Kan det have noget at sige at jeg har en høj skorsten? den er ca 7 m.
Trækstabilisatoren har jeg sat til 20 Pa og der står den også lidt åben.


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Er mit Goliath stoker for lille?

Indlæg af Ulrik » 31 jan 2010 11:25

Trækstabilisatoren skal IKKE indstilles efter hvor meget den står åben. Den skal indstilles efter hvad der er bedst for dit anlæg.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Er mit Goliath stoker for lille?

Indlæg af Lau » 31 jan 2010 16:35

Jeg vil tro det er fint din trækstabilisator står på 10pa - så der er mindst muligt træk i din skorsten.

En 7 meter skorsten kan skabe rigtigt meget træk, så det er om at få den ned :great:

Brugeravatar
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Kontakt:

Re: Er mit Goliath stoker for lille?

Indlæg af Smedstoker » 31 jan 2010 19:25

Min skorsten er 10 mtr. og trækstabilisator står på 10hpa, jeg er nødt til at lukke den nederste renselem op på skorstenen når der blæser kraftig (så står min trækstabilisator også helt åben) ellers kører min stoker ikke ordentlig. Benekov VL25
Stoker 017.jpg
Mvh Gert

Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk

kekoe
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 66
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Givet likes: 2 gange

Re: Er mit Goliath stoker for lille?

Indlæg af kekoe » 01 feb 2010 06:57

Tak :D det var hurtig, så ryger den lige ned på 10 Pa igen :great: