Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Forumregler
Denne kategori kan bruges af alle der ønsker at købe noget.
Når varen er købt, skriver du dette i emnet samt låser det
Bugge
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 43
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Mit fyr: Orlan 25kw super
Areal: 200
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af Bugge »

Hvad skal mit fortryk være?

Har købt en 150l

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af John Skov Jensen »

Det har været oppe og vende mange gange før
Søg på fortryk og du skal finde
F.eks denne tråd
viewtopic.php?f=137&t=16893&hilit=Korrekt
Bugge
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 43
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Mit fyr: Orlan 25kw super
Areal: 200
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af Bugge »

John Skov Jensen skrev:Det har været oppe og vende mange gange før
Søg på fortryk og du skal finde
F.eks denne tråd
viewtopic.php?f=137&t=16893&hilit=Korrekt

Skal der fyldes vand på beholder inden montering

Den er monteret over akku
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af John Skov Jensen »

Bugge skrev:

Skal der fyldes vand på beholder inden montering

Den er monteret over akku
nej ikke nødvendigt, men det er bedst at justere fortrykket i beholderen inden der kommer vand på anlægget, det giver det mest korrekte resultat.
Bugge
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 43
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Mit fyr: Orlan 25kw super
Areal: 200
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af Bugge »

Nu har jeg sat mit fortryk til 1bar hvor megt vil trykket stige nu alså inden for normal

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af John Skov Jensen »

Bugge skrev:Nu har jeg sat mit fortryk til 1bar hvor megt vil trykket stige nu alså inden for normal
Så justerer du anlægtrykket ved koldt anlæg til ca 1,2 bar.
Det er ikke muligt at regne ud hvor meget trykket ændrer sig når temperaturen stiger, men er der fornuftig forhold mellem anlægsvolumen og ekspansionsvolumen vil anlægstrykket kun stige en lille smule til måske 1,6 eller 1,7 bar
Men fyr op for skidtet og se hvor trykket ender med at stille sig ved helt opvarmet anlæg og akkutank
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af pelle »

Hej
Jeg har en 150 liter.. :) Den har kun været i brug et par år. Har kørt med glykol til solvarmen...
721.JPG
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
Bugge
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 43
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Mit fyr: Orlan 25kw super
Areal: 200
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af Bugge »

pelle skrev:Hej
Jeg har en 150 liter.. :) Den har kun været i brug et par år. Har kørt med glykol til solvarmen...
721.JPG

Hej pelle

Jeg har sku købt en
Bugge
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 43
Tilmeldt: 01 okt 2012 16:53
Mit fyr: Orlan 25kw super
Areal: 200
Brændsel: Gran
Fremviser gerne i postnummer: 9560

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af Bugge »

Jeg har sat anlægtrykket på 0,8bar og tanken var ca 30grader

Nu har det kørt et stykke tid og topen er 70 grader og bunden 40g Og trykket er 1,8. Er det ikke lidt højt, kan jeg have monteret den forkert?

Se billede
Vedhæftede filer
image.jpg
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Købes trykekspansionsbeholder 150 l

Indlæg af John Skov Jensen »

Bugge skrev:Jeg har sat anlægtrykket på 0,8bar og tanken var ca 30grader

Nu har det kørt et stykke tid og topen er 70 grader og bunden 40g Og trykket er 1,8. Er det ikke lidt højt, kan jeg have monteret den forkert?

Se billede
For det første så har du stillet dit anlægstryk forkert, det skal være højere end fortrykket, du skrev at du havde stillet fortrykket til 1 bar, så skal anlægstrykket være mellem 1,1 og 1,2 bar når det er helt afkølet.
Kan du bekræfte at det statiske tryk er justeret til 1 bar?

Den fysiske placering af ekspansionen er ikke kritisk, de hvor du har monteret den ser fint ud

Om trykstigningen er som man kunne forvente, det kommer an på hvor meget vand der er i anlægget samlet set.
Selv havde jeg på et tidligere tidspunkt 300l ekspansion til ca 3000l anlægsvolumen og der steg trykket fra 1 bar kold til over 2 bar fuldt opvarmet, så det du nævner lyder ikke helt tosset, selvfølgelig afhængig af hvor meget vand der i anlægget.
Jeg har nu 600l ekspansion til 3000l anlæg og der ændres trykket kun ca 0,3 bar

Besvar