Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Hvad er der galt? Jeg har prøvet at rense brænderrøret for slagger og har renset røgrørerne med børsten. Er der andre ting der kan være galt??
CPI 12 - Temperaturproblem
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 14 feb 2010 13:26
- Mit fyr: TwinHeat CPI12
- Areal: 290
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 9,5
- TaagMan
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Blæser det råddent ved dig, og har du en trækstabilisator?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1429
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Av av, det er slet ikke godt, da du så kommer til at fryse når det engang bliver vinter.FlemmingJ skrev:Jeg har nu kørt med min CPI12 i 3/4 år uden problemer, men i et par dage nu har den ikke kunnet presse temp. over 62C i kedlen, og returvandet er ikke over 50C. Den kører på 100% ydelse konstant!
Hvad er der galt? Jeg har prøvet at rense brænderrøret for slagger og har renset røgrørerne med børsten. Er der andre ting der kan være galt??
Hvis du har iltstyring på 'maskinen' kan iltsonden mangle kalibrering eller være defekt.
Uden iltsonde: Kører du formodentelig med alt for meget luft (blæs) i forhold til den mængde brændsel du fodre med (sæt snegletiden op).
Prøv eventuelt at komme med lidt flere oplysninger om dine nuværende indstillinger.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 14 feb 2010 13:26
- Mit fyr: TwinHeat CPI12
- Areal: 290
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 9,5
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Det blæser ikke specielt råddent og jeg har trækstabilisator.
Jeg prøver at tjekke det der med iltstyringen.... tak so far.
Jeg prøver at tjekke det der med iltstyringen.... tak so far.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Hvad er din røgtemperatur?
Er fejlen kommet i forbindelse med rensning, eller anden indgriben, eller der den opstået ud af intet?
Er fejlen kommet i forbindelse med rensning, eller anden indgriben, eller der den opstået ud af intet?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
er kedlen ren
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 15 dec 2008 00:39
- Mit fyr: Twinheat CPI12
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 50
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Hej
Det samme er sket hos mig - Har også en Twinheat CPI 12.
Pludselig er miy forbrug gået fra små 25 kg til 45 kg i døgnet, godt nok er det blevet koldere men..............
Det er som om den ikke kommer ordentlig op i varme og blæseren kører hele tiden.
Nogle ideer???
Det samme er sket hos mig - Har også en Twinheat CPI 12.
Pludselig er miy forbrug gået fra små 25 kg til 45 kg i døgnet, godt nok er det blevet koldere men..............
Det er som om den ikke kommer ordentlig op i varme og blæseren kører hele tiden.
Nogle ideer???
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 35
- Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
- Mit fyr: overdahl miniflex
- Areal: 166
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: kommer
- Geografisk sted: højslev
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
prøv lige at kikke til din røg rør er de stoppet den taber ikke tryk væl gammel cpi nørdt den kan blive utæt ved røgrør taller af bidter af faring 4 kedler på 6 år
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 14 feb 2010 13:26
- Mit fyr: TwinHeat CPI12
- Areal: 290
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 9,5
Re: CPI 12 - Temperaturproblem
Hej alle
Tak for svarene. Jeg har løst problemet i samarbejde med TwinHeat.
Det viste sig at være lufthullerne i brænderrøret der var tilstoppede. De skulle bare "prikkes ud" - så kører den som en drøm igen!
De skal tjekkes en gang i mellem, det er dog lidt besværligt, da stokeren skal åbnes (hele pillemagasinet skal trækkes tilbage), hvilket kræver at den er "kold", så det er ikke hver dag man gør det! Det burde heller ikke være nødvendigt mere end hvert ½ år...
Tak for svarene. Jeg har løst problemet i samarbejde med TwinHeat.
Det viste sig at være lufthullerne i brænderrøret der var tilstoppede. De skulle bare "prikkes ud" - så kører den som en drøm igen!
De skal tjekkes en gang i mellem, det er dog lidt besværligt, da stokeren skal åbnes (hele pillemagasinet skal trækkes tilbage), hvilket kræver at den er "kold", så det er ikke hver dag man gør det! Det burde heller ikke være nødvendigt mere end hvert ½ år...