Twin heat cpi12 problemer

Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Seve
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af Seve » 28 okt 2009 22:08

Ja nemt er det ikke - men træls er det helt sikkert. Ret beset er vi ude i teoretiske betragtninger, hvor det vel egentlig blot drejer sig om at bruge udelukkelsesmetoden. Du har selvfølgelig prøvet at stå ude ved fyret når et andet familiemedlem har været i bad og derved tvinge den til at lave fejl ?.


velledude
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 18 sep 2009 08:58
Mit fyr: twinheat cpi12
Areal: 145 + 50
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 5-6 tons

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af velledude » 28 okt 2009 22:30

fyret gjorde det også før service. men da var overkog censor defekt.... så efter den er udskiftet kan jeg jo rigtig få syn for sagen da fyret stopper og skriver overkog...

jammen problemet er vel begrænset til at det forekommer ved at der pludseligt er en masse forbrug (varmt vand) og pludseligt næsten ingen forbrug.....

måske jeg skulle prøve at lade vvb køre på elpatronen?? meeeen det er man jjo ikke meget for når nu fyret aligevel er i gang

Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af Landbo » 28 okt 2009 23:15

Hej Velledude.

Uden overhovedet at kende noget til Twinheat's stokere, tyder din fejlbeskrivelse på, at stokerens styring er alt for langsom til at reagere på temperaturændringerne. På min stoker (styring TM3006) er det udelukkende et spørgsmål om hvordan styringen er sat op. Men hvordan du gør på din CPI 12 jeg ikke. Prøv at kigge i manualen, spørg hvor du har fået stokeren serviceret. Det er vel egentelig ham, der ikke har lavet sit arbejde helt færdigt.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Brugeravatar
nielsenworld
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 104
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Kontakt:

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af nielsenworld » 29 okt 2009 15:16

Ring til TwinHeat, spørg efter Søren :wink:

Den skal ikke gå i overkog pga. det.

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af thoken » 29 okt 2009 17:44

Hej!
Lyder som om der skal justeres på PID reguleringen!
Mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html


velledude
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 18 sep 2009 08:58
Mit fyr: twinheat cpi12
Areal: 145 + 50
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 5-6 tons

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af velledude » 29 okt 2009 21:33

Hej Thoken..

Du er nok nød at fortælle en novice som mig hvad PID reguleringen er for noget :)

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af thoken » 30 okt 2009 07:05

velledude skrev:Hej Thoken..

Du er nok nød at fortælle en novice som mig hvad PID reguleringen er for noget :)
Hej Velledude!
PID er en teknik til regulering af processer(i dette tilfælde forbrænding)
Lidt groft fortalt har det noget med brænderens evne til at skrue op og ned i effekt(og især hvor hurtigt eller langsomt den "racer" op i fart og hvor hurtigt den skruer ned for effekten).
Nu kender jeg ikke noget til styringen på cpi 12, så om det er noget der bare lige kan skrues i på den, ved jeg ikke!
Men det lyder som om din brænder "skyder" over målet, når den rigtig har arbejdet(så bremser den for langsomt)

Du kan læse mere om pid-regulering her: viewtopic.php?f=137&t=5193

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10375
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af thy » 30 okt 2009 07:24

thoken skrev: Hej Velledude!
PID er en teknik til regulering af processer(i dette tilfælde forbrænding)
Lidt groft fortalt har det noget med brænderens evne til at skrue op og ned i effekt(og især hvor hurtigt eller langsomt den "racer" op i fart og hvor hurtigt den skruer ned for effekten).
Nu kender jeg ikke noget til styringen på cpi 12, så om det er noget der bare lige kan skrues i på den, ved jeg ikke!
Men det lyder som om din brænder "skyder" over målet, når den rigtig har arbejdet(så bremser den for langsomt)

Du kan læse mere om pid-regulering her: viewtopic.php?f=137&t=5193

mvh thoken
ingen tvivl om den indstillede efekt er for stor...
hvis der er iltstyring... så er det bare at sænke pillemængde(snegletid eller sneglepause) så klarer den selv justering
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

danni-nielsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 642
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af danni-nielsen » 30 okt 2009 15:18

en styring på en cpi12 er kodet så man ikke lige kan komme ind og juster i opsætningen af den. har dog knækket dem og skrevet dem ned, skal nok lige prøve og se om jeg kan finde den lap papir det står på :D
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)

velledude
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 18 sep 2009 08:58
Mit fyr: twinheat cpi12
Areal: 145 + 50
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 5-6 tons

Re: Twin heat cpi12 problemer

Indlæg af velledude » 02 nov 2009 20:44

as we speak. er fyret ved at nærme sig overkog....... :(
lagde mærke til der var uforbrændte piller i asken idag... hmm

der er ingen aktive gulvvarme
retur temp før shunt siger 35-40 grader
efter shunt 75-80 grader
kedel temp 92 grader og stigende

synes forresten heller aldrig mit fyr kører modulerende drift. den kører egentligt bare op i temp. for derefter at gå i pause...
skal fyret ikke gå i pause ved 20% ydelse????

mit kører helt ned til den rammer 0 % og så går i pause


Besvar