Manglende varme i hus

Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Besvar
hoejgaard
Stoker I
Stoker I
3
Indlæg: 1
Tilmeldt: 07 feb 2021 10:05

Manglende varme i hus

Indlæg af hoejgaard »

Mit Twin Heat kører med kedel temp. på 75 grader, men fremløbs temp. til huset er kun ca.50 grader efter varmeveksler. Fyret kører kun med en ydelse på ca 50 %. Hvad er løsningen?

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Manglende varme i hus

Indlæg af triumph »

defekt shunt/forkert shunt/pumpeindtilling. Så fyret holder temperaturen, men varmen ikke sendes til huset.
Det kan naturligtvis også være tilstoppet veksler
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Manglende varme i hus

Indlæg af thy »

hoejgaard skrev: 07 feb 2021 10:30 Mit Twin Heat kører med kedel temp. på 75 grader, men fremløbs temp. til huset er kun ca.50 grader efter varmeveksler. Fyret kører kun med en ydelse på ca 50 %. Hvad er løsningen?
måske højer pumpe effekt ind i veksler
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif