Side 1 af 1

TM3006 styring problem på gammel Twinheat

: 09 feb 2020 21:28
af hdh77
Hej, jeg er ny her på siden, så håber jeg skriver det rigtige sted.
Jeg har et old-gammelt Twinheat stokerfyr, hvor jeg nu har monteret en brugt TM3006, men når den prøver at køre med motoren (til sneglen(400V)) så er der på U=0V V=90V W=230V, nogen der har prøvet dette, eller ved hvad problemet er? Mvh. Henrik

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

: 10 feb 2020 21:02
af Kruse
Jeg kender ikke den styring, men har du 400 V ind på styringen?

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

: 11 feb 2020 20:32
af hdh77
Ja der er alle 3 faser og nul + jord på indgangen.

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

: 11 feb 2020 20:33
af hdh77
Og det er umiddelbart samme styring som Tvinheats 2006

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

: 11 feb 2020 21:31
af Kruse
Mystisk, det er målt motor tilkoblet?
Lyder som om nogle relæer ikke virker.
Det er vel ikke sådan man kan vælge om den skal køre med 1 eller 3 faser i en indstilling?🤔