Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

TM3006 styring problem på gammel Twinheat

Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Besvar
hdh77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 09 feb 2020 20:33

TM3006 styring problem på gammel Twinheat

Indlæg af hdh77 » 09 feb 2020 21:28

Hej, jeg er ny her på siden, så håber jeg skriver det rigtige sted.
Jeg har et old-gammelt Twinheat stokerfyr, hvor jeg nu har monteret en brugt TM3006, men når den prøver at køre med motoren (til sneglen(400V)) så er der på U=0V V=90V W=230V, nogen der har prøvet dette, eller ved hvad problemet er? Mvh. Henrik


Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

Indlæg af Kruse » 10 feb 2020 21:02

Jeg kender ikke den styring, men har du 400 V ind på styringen?
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

hdh77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 09 feb 2020 20:33

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

Indlæg af hdh77 » 11 feb 2020 20:32

Ja der er alle 3 faser og nul + jord på indgangen.

hdh77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 09 feb 2020 20:33

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

Indlæg af hdh77 » 11 feb 2020 20:33

Og det er umiddelbart samme styring som Tvinheats 2006

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: TM3006 styring problem på gammel Twinheat

Indlæg af Kruse » 11 feb 2020 21:31

Mystisk, det er målt motor tilkoblet?
Lyder som om nogle relæer ikke virker.
Det er vel ikke sådan man kan vælge om den skal køre med 1 eller 3 faser i en indstilling?🤔
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?


Besvar