Godaften, jeg har købt mig et hus på 208kvm tilbage i november, hvor der sidder et Twin Heat M20i (TH2006 styring).
Den første mdr kørte vi på flis, men skiftede til træpiller derefter, hvilke også virkede fint indtil for ca 1,5 mdr tid siden, begyndte fyret at danne en masse sorte piller i kedlen, har derefter senere lagt mærke til at den skriver pause på displayet. den fylder 2 stk 12l spande på en uge med piller.
Har ingen tidligere erfaring med fyring og skal siges for et par uger siden tømte vi hele maskinen og gjorde rent i røgrør, kedel, brænderør, snegl og magasin, da kæden til sneglen sprang.
Display skriver følgende:
Træp. Pause 0%
Temperatur 70.4c
O2 Auto 25.0%
Ønsket O2 0%
Mvh. Nicklas.
M20i, fylder kedlen med sorte piller.
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 30 mar 2018 19:44
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 208
- Brændsel: 8mm Træpiller
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 02 mar 2018 13:14
- Mit fyr: twin heat m20i/3 A2 variant kedel
- Areal: 175m2
- Brændsel: træpiller/Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
Re: M20i, fylder kedlen med sorte piller.
Kører omrører i tanken? Den skal ikke køre med piller.
Har i instruktionsbogen? Ellers kan den hentes på twin heats hjemmeside.
Tjek hvad o2/lambda sonden siger i fri luft, den får for fed blanding/for lidt luft.
Ved ik hvad o2 auto 25% betyder men atmosfæren har kun 20,9 -21% ilt så der er da en fejl.
Ønsket o2 er ren stokeometrisk der vil man ofte have en højere ilt procent på ca 7-9% alt efter brændstof.
Håber det kan bruges
Vh martin
Har i instruktionsbogen? Ellers kan den hentes på twin heats hjemmeside.
Tjek hvad o2/lambda sonden siger i fri luft, den får for fed blanding/for lidt luft.
Ved ik hvad o2 auto 25% betyder men atmosfæren har kun 20,9 -21% ilt så der er da en fejl.
Ønsket o2 er ren stokeometrisk der vil man ofte have en højere ilt procent på ca 7-9% alt efter brændstof.
Håber det kan bruges
Vh martin