Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Uforbrændt flis i fyrboksen på mi 20

Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Besvar
PerSB
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 16 apr 2017 20:46

Uforbrændt flis i fyrboksen på mi 20

Indlæg af PerSB » 16 apr 2017 21:14

Hej stokerpro. :)

Som overskriften siger så har jeg uforbrændt flis i min fyrboks. Det er sort men slet ikke brændt ordentligt af.

Lidt oplysninger om anlægget:
Jeg har købt anlægget brugt, kedlen et sted og stoker og silo et andet sted.
Og så har jeg en 2000 liters buffer på, så jeg kan fyre med fastbrændsel når jeg har lyst og på sigt tænker jeg på at få en solfanger op.
Jeg ved ikke hvad det er for en styring, kan fornemme der findes flere, men tænker det er en gammel model. Jeg kan stille på sneglegaer og o2 niveau. Og køre den på manuel drift.

Er der forskel på hvordan den nye styring og den gamle styring arbejder? Det irriterer mig at den "pulserer" hele tiden når den f.eks. Kører på 50. % ydelse. Hvorfor kan den ikke bare banke den op i temp og så gå på pause indtil temp er faldet igen. Lidt ligesom en Reka gør det.

Håber der er nogle der har gode råd?


timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Uforbrændt flis i fyrboksen på mi 20

Indlæg af timkenneth » 17 apr 2017 06:57

vedr. uforbrændt flis:
Er pakninger tætte, falsk luft ved låger og ved iltsonden?
Er iltsonden kalibreret? Hvad viser den i fri luft (stabil værdi).

Er akkutanken koblet til hele tiden eller kun ved håndfyring? Hvis den er koblet til burde stokeren gå i fuld last indtil tanken er varmet op. Grunden til stokeren arbejder på 50% ca er at den har nået til settemp niveau, hvad står denne til?

PerSB
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 16 apr 2017 20:46

Re: Uforbrændt flis i fyrboksen på m20i

Indlæg af PerSB » 17 apr 2017 07:08

Da jeg startede anlægget op fik jeg ny iltsonde på da den gamle svingede helt vildt så den skulle være i orden. Og der er også kommet en ny lågepakning i. :great:
Bufferen er koblet til hele tiden, men det irriterer mig at den så står og småfyrer i stedet for at gå i pause og så vente til temp er faldet måske 5 grader og så køre på med 100 %. Min far har et Reka og det kører nemlig sådan og det giver en meget fin forbrænding.

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Re: Uforbrændt flis i fyrboksen på mi 20

Indlæg af timkenneth » 20 apr 2017 07:01

Kan du komme til at ændre på pause indstillingerne i styringen, og hvad står der under pause menu?