CPI12 low temp ved pausefyring

: 15 nov 2015 17:24
af Handsbjerg
Jeg har overtaget en ejendom hvor der står en twin heat cpi 12

Nu er fyret i midlertid begyndt at drille.
jeg har nu 3 gange oplevet at fyret går i fejlmode med beskeden low temp (eller er det minimum temp)

Jeg har forsøgt at tage et par radiatortermostathoveder af så fyret bliver presset godt og så kan den køre uden fejl i et par dage.
Det lader derfor til at det er ved pausefyring/lav last at den har problemer.
Jeg tror også at min shuntventil er forholdsvis ueffektiv. selv hvis jeg tager termostathovedet af suntventilen kan den ikke få returvandet til fyret op over 40-45 grader. Altså det er som om at den ikke kan blande nok fremløbsvand i returen til at holde den konstante keddeætemperatur.
Kan dette have noget med fejlmeldingerne at gøre?

Henry

Re: CPI12 low temp ved pausefyring

: 15 nov 2015 17:57
af nemocharley
det kunne godt lyde som shunten, men hvor stort et areal varmer cpi12eren op?

Re: CPI12 low temp ved pausefyring

: 15 nov 2015 18:31
af Handsbjerg
Fyret varmer vores stuehus. 120 kvm grundplan og Ca 200 kvm i alt. Dog er 55 kvm ikke opvarmet pt grundet ombygning.
Det hele er i 1926/76 isoleringsstandart
Den har tidligere klaret pausefyring ok