Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Carstendp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 178
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Dagligt forbrug: 31
Årligt forbrug: 10

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af Carstendp » 12 nov 2014 09:07

Hej alle!

Vi købte et hus i maj 2014, hvor der stod et Twin Heat M20i, A2 stokerfyr med en af de første TH3010-styringer (en af dem, hvor iltsonden ikke kan kalibreres, og der ikke kan fås reservedele til længere!)
De tidligere ejere fyrede med flis, og det kørte upåklageligt - vi fyrer nu med træpiller, og det kører ikke særlig godt.
Ca. én gang i hver uge fylder sneglen hele kedlen op med ubrændte træpiller!
Jeg tog lambdasonden af i går, og holdt den ud i fri luft - den fløj op og ned mellem 16 og 26% ilt. Den skulle jo gerne ligge roligt på de ca. 21 %.
Sandsynligvis er det her den er gal - at den skal skiftes.

Men har I nogle forslag til, hvad det ellers kunne være??


xkfc

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af xkfc » 12 nov 2014 09:46

Hej Carstendp

Der er kun 2 faktorer der gør sig gældende. Piller og Luft, og der skal den rette mængde af hver ting.
Du skal helt sikkert have styr på lambdasonden, men hvordan opfører den sig under drift?
Det kan måske også være udgangen til sneglen der hænger, for det burde da tage noget tid at fylde kedlen med uforbrændte piller, og da der vel ikke er ild samtidig skulle man syntes at der hurtigt kommer til at mangle varme.

Hilsen Kenneth

JR 49
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 56
Tilmeldt: 06 sep 2012 08:02
Modtaget likes: 2 gange

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af JR 49 » 12 nov 2014 15:01

jeg havde samme problem det var min lambasonde +kondensatoren til blæseren der var defekt selv om blæser kørte men den gav ikke luft nok
kalibrer sonden husk at rense den med en stålbørste og den skal være ude af holderen

Carstendp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 178
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Dagligt forbrug: 31
Årligt forbrug: 10

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af Carstendp » 13 nov 2014 14:40

Under drift ligger den på 21%, når blæseren ikke kører og 13-14%, når den kører. Sådan pulserer den op og ned. Jeg ved ikke om den skal svinge så meget, når der er godt med ild og gløder hele tiden?
Jeg ved simpelthen ikke hvordan forløbet er, inden den fylder kedlen op!? Så skulle jeg bo i fyrrummet! ;)
Men jeg har fået en ny lambdasonde med posten i dag, så skal hjem og have det skiftet hurtigst muligt! - håber det virker!
- jeg kan som sagt ikke kalibrere sonden pga. den ældre styring.

JR 49
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 56
Tilmeldt: 06 sep 2012 08:02
Modtaget likes: 2 gange

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af JR 49 » 13 nov 2014 16:48

min ligger mellem 12 og 15 når den kører normalt(fyrer med korn ) har du tjekket at huller i herden ikke et stoppet kan også være et problem


B.T.
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 125
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Sønder Jylland

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af B.T. » 13 nov 2014 20:04

Hej
Når vores gør er det til at rense brænde

Carstendp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 178
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Dagligt forbrug: 31
Årligt forbrug: 10

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af Carstendp » 14 nov 2014 08:13

Jeg har skiftet lambdasonden og kondensatoren til blæseren. Nu kører det som var det nyt! Dejligt! Iltmålingen ligger nu helt stabilt igen.
Brænderørets huller rensede jeg inden jeg satte fyret i gang her i sommers - så det har aldrig været problemet :)
Men tak for jeres inputs ;)

Carstendp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 178
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Dagligt forbrug: 31
Årligt forbrug: 10

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af Carstendp » 14 nov 2014 21:15

Der var jeg nok lige hurtig nok! Det er stadig det samme! Den dynger pludselig en masse træpiller ind i kedlen, så temperaturen stiger til over 90 grader. Nej, hvor er det irriterende! Virkelig spild af træpiller - Hvad gør jeg??
Kan det være relæet til sneglemotoren, der holder for længe, eller bare er defekt?
Nogle gode bud!?

Jens J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 121
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Brændsel: Piller
Geografisk sted: Nordvest jylland
Modtaget likes: 5 gange

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af Jens J » 14 nov 2014 22:11

er der forbrug nok på den til piller, for der skal jo en del med mængde flis igennem så kan den bedre holde sig i gang, det lyder som om der ikke er nok forbrug til pause fyrring, i så fald der ikke er forbrug nok så går den ud, og den bliver ved med at køre piller ud,
er det noget med der skal en stoppe anordning i nede ved sneglen, så der ikke kommer så stor mængde piller ud når sneglen køre med piller, kontra piller

Carstendp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 178
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Dagligt forbrug: 31
Årligt forbrug: 10

M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!

Indlæg af Carstendp » 14 nov 2014 22:23

Den pausefyrer en del, og så snart akkumuleringstanken er varmet op, er der ikke det store forbrug. Kan bare ikke forstå, at ilden kan nå at gå ud, når man vender ryggen til et par timer! Og luftspjældet i blæseren, står helt åben, så der er vel altid lidt træk i skorstenen?
Men kan jeg blande noget flis i? Hvad vil det hjælpe?