Hej alle!
Vi købte et hus i maj 2014, hvor der stod et Twin Heat M20i, A2 stokerfyr med en af de første TH3010-styringer (en af dem, hvor iltsonden ikke kan kalibreres, og der ikke kan fås reservedele til længere!)
De tidligere ejere fyrede med flis, og det kørte upåklageligt - vi fyrer nu med træpiller, og det kører ikke særlig godt.
Ca. én gang i hver uge fylder sneglen hele kedlen op med ubrændte træpiller!
Jeg tog lambdasonden af i går, og holdt den ud i fri luft - den fløj op og ned mellem 16 og 26% ilt. Den skulle jo gerne ligge roligt på de ca. 21 %.
Sandsynligvis er det her den er gal - at den skal skiftes.
Men har I nogle forslag til, hvad det ellers kunne være??
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 178
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Dagligt forbrug: 31
- Årligt forbrug: 10
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
Hej Carstendp
Der er kun 2 faktorer der gør sig gældende. Piller og Luft, og der skal den rette mængde af hver ting.
Du skal helt sikkert have styr på lambdasonden, men hvordan opfører den sig under drift?
Det kan måske også være udgangen til sneglen der hænger, for det burde da tage noget tid at fylde kedlen med uforbrændte piller, og da der vel ikke er ild samtidig skulle man syntes at der hurtigt kommer til at mangle varme.
Hilsen Kenneth
Der er kun 2 faktorer der gør sig gældende. Piller og Luft, og der skal den rette mængde af hver ting.
Du skal helt sikkert have styr på lambdasonden, men hvordan opfører den sig under drift?
Det kan måske også være udgangen til sneglen der hænger, for det burde da tage noget tid at fylde kedlen med uforbrændte piller, og da der vel ikke er ild samtidig skulle man syntes at der hurtigt kommer til at mangle varme.
Hilsen Kenneth
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
jeg havde samme problem det var min lambasonde +kondensatoren til blæseren der var defekt selv om blæser kørte men den gav ikke luft nok
kalibrer sonden husk at rense den med en stålbørste og den skal være ude af holderen
kalibrer sonden husk at rense den med en stålbørste og den skal være ude af holderen
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 178
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Dagligt forbrug: 31
- Årligt forbrug: 10
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
Under drift ligger den på 21%, når blæseren ikke kører og 13-14%, når den kører. Sådan pulserer den op og ned. Jeg ved ikke om den skal svinge så meget, når der er godt med ild og gløder hele tiden?
Jeg ved simpelthen ikke hvordan forløbet er, inden den fylder kedlen op!? Så skulle jeg bo i fyrrummet!
Men jeg har fået en ny lambdasonde med posten i dag, så skal hjem og have det skiftet hurtigst muligt! - håber det virker!
- jeg kan som sagt ikke kalibrere sonden pga. den ældre styring.
Jeg ved simpelthen ikke hvordan forløbet er, inden den fylder kedlen op!? Så skulle jeg bo i fyrrummet!
Men jeg har fået en ny lambdasonde med posten i dag, så skal hjem og have det skiftet hurtigst muligt! - håber det virker!
- jeg kan som sagt ikke kalibrere sonden pga. den ældre styring.
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
min ligger mellem 12 og 15 når den kører normalt(fyrer med korn ) har du tjekket at huller i herden ikke et stoppet kan også være et problem
-
- Stoker IV
- 17
- Indlæg: 125
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Sønder Jylland
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 178
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Dagligt forbrug: 31
- Årligt forbrug: 10
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
Jeg har skiftet lambdasonden og kondensatoren til blæseren. Nu kører det som var det nyt! Dejligt! Iltmålingen ligger nu helt stabilt igen.
Brænderørets huller rensede jeg inden jeg satte fyret i gang her i sommers - så det har aldrig været problemet
Men tak for jeres inputs
Brænderørets huller rensede jeg inden jeg satte fyret i gang her i sommers - så det har aldrig været problemet
Men tak for jeres inputs
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 178
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Dagligt forbrug: 31
- Årligt forbrug: 10
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
Der var jeg nok lige hurtig nok! Det er stadig det samme! Den dynger pludselig en masse træpiller ind i kedlen, så temperaturen stiger til over 90 grader. Nej, hvor er det irriterende! Virkelig spild af træpiller - Hvad gør jeg??
Kan det være relæet til sneglemotoren, der holder for længe, eller bare er defekt?
Nogle gode bud!?
Kan det være relæet til sneglemotoren, der holder for længe, eller bare er defekt?
Nogle gode bud!?
-
- Stoker IV
- 9
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
er der forbrug nok på den til piller, for der skal jo en del med mængde flis igennem så kan den bedre holde sig i gang, det lyder som om der ikke er nok forbrug til pause fyrring, i så fald der ikke er forbrug nok så går den ud, og den bliver ved med at køre piller ud,
er det noget med der skal en stoppe anordning i nede ved sneglen, så der ikke kommer så stor mængde piller ud når sneglen køre med piller, kontra piller
er det noget med der skal en stoppe anordning i nede ved sneglen, så der ikke kommer så stor mængde piller ud når sneglen køre med piller, kontra piller
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 03 nov 2014 08:19
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 178
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Dagligt forbrug: 31
- Årligt forbrug: 10
M20i fylder kedlen med ubrændte træpiller!
Den pausefyrer en del, og så snart akkumuleringstanken er varmet op, er der ikke det store forbrug. Kan bare ikke forstå, at ilden kan nå at gå ud, når man vender ryggen til et par timer! Og luftspjældet i blæseren, står helt åben, så der er vel altid lidt træk i skorstenen?
Men kan jeg blande noget flis i? Hvad vil det hjælpe?
Men kan jeg blande noget flis i? Hvad vil det hjælpe?